Đăng Ký
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post

    S7-300 CPU 315-2DP và Biến Tần MM440 qua Profibus DP

    Chào các Member. Mong các Anh em hỗ trợ mình lỗi truyền thông giữa PLC S7-300 và biến tần MM440 qua Profibus-DP.
    Hệ thống gồm PLC S7-300 Cpu 315-2DP kết nối với 4 DC Master và 16 Micromaster MM440 qua Profibus+ HMI. Trước đây làm việc bình thường nhưng gần đây xuất hiện lỗi F0070 trên MM440(Lỗi này là lỗi giá trị điểm đặt(setpoint)). Nghĩa là MM440 không nhận được giá trị Setpoint từ CPU PLC. Mình đã tăng thời gian giữ ở tham số P2014 và P2040 lên 3s thì biến tần không Stop. Nhưng vẫn xuất hiện lỗi này, làm mình rất khó chịu. Chiều dài cáp mạng L của mình khoảng 50m và mình không dùng bộ lặp RS485 Repeater. Theo mình thì có lẽ tín hiệu điện của đường truyền yếu(tốc độ mình đặt 1.5Mp.), Các bạn có gặp trường hợp này chưa? Mong chia sẽ, chân thành cảm ơn
    Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt PLC, biến tần AC Driver, DC Driver. LH: 0979682827

  2. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Có thể coi giảm tốc độ xuống hoặc mua repeater. Mình gặp cái này tương tự ở Dệt việt thắng.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Có thể coi giảm tốc độ xuống hoặc mua repeater. Mình gặp cái này tương tự ở Dệt việt thắng.
    Cảm ơn Hiếu. Tốc độ này mình vẫn set từ trước đến giờ, trước đây làm việc bình thường, chỉ có lỗi trên MM440 thôi, còn DC Master không vấn đề gì, card profibus trêm MM440 cũng không bị hỏng(vì LED xanh OK). Để mình giảm tốc độ bound xuống xem. Nếu không mình sẽ tăng cường lặp,
    Lần sửa cuối bởi anhtanmt, ngày 02-22-2014 lúc 06:26 PM.
    Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt PLC, biến tần AC Driver, DC Driver. LH: 0979682827

  5. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
    Cảm ơn Hiếu. Tốc độ này mình vẫn set từ trước đến giờ, trước đây làm việc bình thường, chỉ có lỗi trên MM440 thôi, còn DC Master không vấn đề gì, card profibus trêm MM440 cũng không bị hỏng(vì LED xanh OK). Để mình giảm tốc độ bound xuống xem. Nếu không mình sẽ tăng cường lặp,
    Kết wa sao rồi anh? Có gì kể cho mình biết với. hi
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    được rồi Admin.
    Mình giảm tốc độ baund cũng không ăn thua. Mình phải đặt tốc độ baund của MPI(HMI) với Profibus DP giống nhau(1.5Mp) thì hết hiện tượng trên.
    Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt PLC, biến tần AC Driver, DC Driver. LH: 0979682827

  7. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Lỗi bất đồng bộ
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên: