Đăng Ký
Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Kết quả 21 đến 24 của 24
  1. #21
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Mình cũng đang loay hoay với cái màn hình TP177B N/P và S7-300 CPU313 c2DP. Mong mọi người đã làm thực tế nhiều kinh nghiệm hỗ trợ về phần cấu hình để lập trình và transfer xuống màn hình HMI. Phần lập trình cho PLC mình cấu hình và nạp qua cáp MPI trên TIA Portal thì OK rồi. Còn phần kết nối giữa PLC và HMI mình dùng cáp kết nối qua cổng DP còn lại của PLC và cổng PPI/DP/MPI của màn hình, transfer trên TIA xuống HMI dùng cáp mang LAN nhưng cấu hình trên TIA vẫn không được, khi Complite nó toàn báo lỗi phần Connect HMI. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người!

  2. #22
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi vuong49ctu Xem bài viết
    Mình cũng đang loay hoay với cái màn hình TP177B N/P và S7-300 CPU313 c2DP. Mong mọi người đã làm thực tế nhiều kinh nghiệm hỗ trợ về phần cấu hình để lập trình và transfer xuống màn hình HMI. Phần lập trình cho PLC mình cấu hình và nạp qua cáp MPI trên TIA Portal thì OK rồi. Còn phần kết nối giữa PLC và HMI mình dùng cáp kết nối qua cổng DP còn lại của PLC và cổng PPI/DP/MPI của màn hình, transfer trên TIA xuống HMI dùng cáp mang LAN nhưng cấu hình trên TIA vẫn không được, khi Complite nó toàn báo lỗi phần Connect HMI. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người!
    Bạn phải cho coi cái lỗi đó là gì? Chụp tấm hình lên đi. Đồng thời coi kỹ lại màn hình đó TIA có hỗ trợ không. Version nữa ^_^"
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  3. #23
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    69
    28 lượt trong 26 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết
    Bạn phải cho coi cái lỗi đó là gì? Chụp tấm hình lên đi. Đồng thời coi kỹ lại màn hình đó TIA có hỗ trợ không. Version nữa ^_^"
    Đây là phần kết nối em bị lỗi, màn hình này TIA có hỗ trợ mà thầy , em thấy mã sp giống như trong phần mềm TIA:
    Clip_8.jpg

    Phần network view không biết em cấu hình như vậy có đúng chưa ạ:
    Clip_4.jpg
    Clip_7.jpg
    Nhưng khi chuyển qua phần kết nối với PLC S7 nó lại hiện ra như thế này:

    Clip_5.jpg

  4. #24
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    83
    Thanks
    2
    3 lượt trong 3 bài viết
    Dear sosolohoanganh,

    Màn hình TP177A có hỗ trợ download bằng cáp MPI. Kinh nghiệm là thế này nhé khi bạn vào prosave hay tranfer setting cho màn hình loại nào trong phần Connection nó có giao thức nào thì chắc chắn sử dụng được giao thức đó

    Vấn đề bạn gặp phải là sơi cáp PC adapter chưa được cấp nguồn (với các màn hình mới bạn có thể cắm trực tiếp PC adapter vào cổng màn hình vì siemen đã trích thêm đường nguồn còn các màn hình củ thì ko ). Các đơn giản nhất là bạn lấy sợi cáp S7-200 PC/PPI cắm thẳng vào download set các thông số về địa chỉ và tốc độ phù hợp.

    Còn với cáp PC adapter bạn phải cắm về đầu kết nối với PLC (dùng cổng PLC để cấp nguồn cho cáp) . Để ý nếu PLC và màn hình kết nối bằng cổng X1 thì là giao thức MPI, X2 thì là DP. Sau đó vào màn hình phần Tranfer chọn lại giao thức , địa chỉ và tốc độ phù hợp là load được thôi

    Chúc bạn thành công
    Võ Duy Hùng
    Mobile: +84 989 807 174
    Email: Hidden Content
    ---------------------------------------------------------------

Trang 3 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top