    1. Mở đầu
    Nhà máy nước Cầu Nguyệt (thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Hải Phòng) được đầu tư cải tạo, xây dựng với số vốn đầu tư lên tới 14 triệu USD từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. Dự án nhà máy nước Cầu Nguyệt gồm các hạng mục: cải tạo Nhà máy cấp nước công suất 40.000 m3/ngày, bể chứa, nhà hóa chất, trạm bơm nước rửa lọc, xây dựng 23,8 km ống dẫn chính, xây dựng hệ thống cấp nước tại 8 phường thuộc quận Kiến An, lắp đặt mới 32 nghìn đồng hồ nước...

    Hình 1: Khu xử lý nước sạch nhà máy nước Cầu Nguyệt
    Với dự án Nhà máy nước Cầu Nguyệt, chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế và triển khai thành công hệ thống ES-WTPSCADA tại trung tâm điều hành cho phép thu thập số liệu, giám sát và điều khiển từ xa các thiết bị trong nhà máy nước và ngoài tuyến ống cấp nước sạch. Hệ thống ES-WTPSCADA góp phần nâng cao hiệu quả trong vận hành nhà máy sản xuất và hệ thống cung cấp nước sạch nhằm đáp ứng các mục tiêu: đảm bảo chất lượng nước, quản lý lượng nước khai thác và tiêu thụ, vận hành và quản lý máy móc thiết bị tối ưu, quản lý hệ thống tuyến ống cấp nước sạch đến người tiêu dùng.
    2. Mô hình hệ thống nhà máy nước Cầu Nguyệt

    Hình 2: Sơ đồ công nghệ sản xuất nước sạch

    2.1. Quy trình sản xuất và cung cấp nước sạch
    Với quy trình sản xuất và cung cấp nước sạch (xem hình 2), để nâng cao hiệu quả và đảm bảo chất lượng nước sạch, chúng ta cần phải giám sát liên tục các thông số kỹ thuật sau:
    - Công trình thu nước thô: độ pH, độ đục, độ dẫn và lưu lượng nước thô.
    - Bể trộn, bể phản ứng và bể lắng: mức nước bể lắng.
    - Bơm cấp nước lọc: áp lực đường ống, độ pH, độ dẫn và mức nước.
    - Bể lọc cát: mức nước bể lọc.
    - Bể chứa nước sạch: mức nước.
    - Bơm rửa lọc và quạt gió: áp lực và lưu lượng nước đường ống.
    - Bơm tổng cấp nước sạch: áp lực, lưu lượng nước đường ống, độ pH, độ đục và độ dẫn.
    - Bể chứa bùn: mức bùn
    - Khu xử lý hóa chất: nồng độ Clo
    - Các tuyến ống truyền dẫn Unit 1 – Unit 8: áp lực và lưu lượng nước tuyến ống.

    Hình 3: Sơ đồ mặt bằng khu xử lý nước sạch