Giúp đỡ nạp chương trình xuống pLc 1200
mọi người ơi giúp mình kết nối plc s7-1200 với mình đã làm tất cả mà không được ai hướng dẫn hộ mình với.mình đã sửdụng set tool ip s7-1200 những vẫn ko kết nối được .plc mình dùng là. cpu 1214c ac/dc/rly
-
-

Gửi bởi
vanhien2501
mọi người ơi giúp mình kết nối plc s7-1200 với mình đã làm tất cả mà không được ai hướng dẫn hộ mình với.mình đã sửdụng set tool ip s7-1200 những vẫn ko kết nối được .plc mình dùng là. cpu 1214c ac/dc/rly
Bạn set IP của S7-1200 và IP của PC để IP tĩnh. sau vào PC Run ping đến IP của PLC xem có thông không.
-
-
Thành viên Đồng
bác on thì pm yahoo mình team kiểm tra cho
-
-
Thành viên cấp 1
cảm ơn anhlv.đt khi em có thể liên lạc qua điện thoại anh hỗ trợ được không
-
-
Thành viên cấp 1
em hỏi một chút anhlv.ddt các mudole mở rộng mình có cần phải cài đặt gì cho nó không hay chỉ load là được em online toàn thấy các mudule mở rộng báo lỗi thôi anh . muốn kết nối các muduole mở rộng mình có phải thiết lập gì không anh
-
-
Little PLC


Gửi bởi
vanhien2501
em hỏi một chút anhlv.ddt các mudole mở rộng mình có cần phải cài đặt gì cho nó không hay chỉ load là được em online toàn thấy các mudule mở rộng báo lỗi thôi anh . muốn kết nối các muduole mở rộng mình có phải thiết lập gì không anh
Bạn coi kỹ lại version của máy mình với TIA Portal xem, còn lại load bình thường. Nếu lỗi thì có thể sử dụng gói HSP để giải quyết với các module bạn chưa có mã.
-
-
Thành viên cấp 9

Gửi bởi
vanhien2501
.... các mudole mở rộng mình có cần phải cài đặt gì cho nó không hay chỉ load là được em online toàn thấy các mudule mở rộng báo lỗi thôi anh . muốn kết nối các muduole mở rộng mình có phải thiết lập gì không anh
- Nếu phần mềm không tự load được modul mở rộng thì buộc lòng bạn bạn thiết lập bằng tay. Như sau:
Bước1: Cụ thể bạn phải biết modul mở rộng tên, loại gì?
Bước2: Trong chương trình TIA, nhìn cửa sổ bên trái, tìm đến tên plc S7-1200 và ---> double click vào, bạn sẽ thấy Device configuration, double click vào đó, sẽ hiện ra ở giữa màn hình con PLC, tên PLC, nằm giữa màn hình, ----> nhìn bên phải thấy cửa sổ Hardware catalog, để sẳn sàng thêm bớt, thay đổi các modul, bạn chọn chính xác tên modul rồi nắm kéo thả vào giữa là xong.
- Chúc làm tốt.
ps: bạn cho biết chính xác tên modul của bạn muốn kết nối
Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 03-22-2014 lúc 02:35 PM.
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
cảm ơn mọi người mình đã detecs thành công lỗi của mình là vesion mình cài tia v12 ok luôn. đúng là lần đầu nghịch con này mất của mình thời gian cài đặt quá .
-