Mình thấy anh bạn làm mô hình điều khiển PID ổn định mực nước trong bồn chứa dùng đông cơ AC,PLC & Biến tần Schneider và cảm biến áp suất.
Theo mình học thì được biết tín hiệu ra của cảm biến sẽ kết nối với ngõ vào analog PIW của PLC,động cơ nối với biến tần,nhưng mình lại thấy tín hiệu ra cảm biến đó lại kết nối với biến tần,vậy nghĩa là sao ?
Mình mới học qua PLC nên không hiểu lắm...!Xin các bạn tư vấn giùm.
Xin cảm ơn admin và các bạn...!
-
-
Thành viên Đồng
như vậy là dùng PID của biến tần rồi
-
Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
trích:...
Gửi bởi
thanhdanbk
.....,nhưng mình lại thấy tín hiệu ra cảm biến đó lại kết nối với biến tần,vậy nghĩa là sao ?
...!
- Tức là trong inverter đó họ cài đặt nhận tín hiệu ngoài (như cảm biến áp suất: 0 --> 10V hoặc 4 --> 20mA), đưa vào dựa theo tín hiệu đó cho inverter hoạt động trực tiếp không cần PLC điều khiển, nếu có PLC tham gia thì chẳng qua là chỉ đợi lênh ON/OFF từ PLC. (inverter làm luôn việc đó cũng được)
- Chúc vui
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Gửi bởi
anhlv.ddt
như vậy là dùng PID của biến tần rồi
chẳng phài PID đâu, nó chỉ điều khiển analog, hay gọi là điều khiển vô cấp thôi ^^
-
Bài viết của "khanh my" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
- Thường dạng này thì điều khiển analog. muốn PID cũng được, nhưng phải đọc và hiểu rất kỹ tất cả các parameter của inverter đó mới setup vào cho nó chạy PID
“Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E
-
-
Thành viên cấp 1
Cảm ơn bạn rất nhiều.Chúc buổi tối vui vẻ...!
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
khanh my
chẳng phài PID đâu, nó chỉ điều khiển analog, hay gọi là điều khiển vô cấp thôi ^^
Biến tần Schneider nói riêng và hầu hết các biến tần hiện nay đều hỗ trợ PID ,có thể tự làm việc ko cần PLC can thiệp,1 cách để tiết kiệm với những hệ đơn giản
PS: điều khiển vô cấp thường gặp là biến trở khi đó input tăng thì output tăng chứ ko hề giữ ổn định tại 1 giá trị nào cả
Lần sửa cuối bởi kidsolo1412, ngày 03-04-2014 lúc 01:03 AM.
-
Bài viết của "kidsolo1412" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
-
Bài viết của "tran_hieu0983" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Thanks bạn tran_hie6u0983 nhiều....!
-
-
Thành viên cấp 10
điều khiển vô cấp thường gặp là biến trở khi đó input tăng thì output tăng chứ ko hề giữ ổn định tại 1 giá trị nào cả
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:53 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu