Xử lý tín hiệu từ PT 100 đến Module Analog PLC 314C 2PN/DP
Em có 1 con PLC 314C-2PN/DP với 1 can nhiệt PT đấu trực tiếp vào đầu vào RTD của PLC( dùng 2 dây). Về cách đấu dây em nghĩ là đúng, nhưng khi đọc tín hiệu về có thay đổi ở PIW, em vẫn chưa hiểu cách xử lý tín hiệu dưới dạng nhiệt như thế nào để tính toán hiển thị giá trị đúng nhất.
Em cảm ơn
Lần sửa cuối bởi anhnamhm, ngày 03-08-2014 lúc 11:05 PM.
-
-
Thành viên cấp 10
Giá trị analog bạn đọc vào từ PIW có ổn định và thay đổi khi gia nhiệt==>đấu phần cứng và cảm biến đúng
Xem dãi của PT scale ra giá trị nhiệt tương ứng(nên tự viết hàm scale dùng hàm có sẵn của 300 theo nhận xét của bản thân hơi vớ vẩn)
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
anhnamhm
Em có 1 con PLC 314C-2PN/DP với 1 can nhiệt PT đấu trực tiếp vào đầu vào RTD của PLC( dùng 2 dây). Về cách đấu dây em nghĩ là đúng, nhưng khi đọc tín hiệu về có thay đổi ở PIW, em vẫn chưa hiểu cách xử lý tín hiệu dưới dạng nhiệt như thế nào để tính toán hiển thị giá trị đúng nhất.
Em cảm ơn
hình như giá trị đọc được rồi chi cho 10 ,bạn xem lại đặc điêm con pt 100 là biết liền
-
Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 3
Network :1
L #PWORD
L -2000
>I
= #NO_ERRORBIT
L #PWORD
L 8500
<I
A #NO_ERRORBIT
= #No_ERROR
L #PWORD
ITD
DTR
L 1.000000e+001
/R
AN #FORCEBIT
JC GEMP
L #FORCEVALUE
GEMP: T #VALUE_R
T #VALUE_V
Network:2
A #No_ERROR
JC noer
CLR
SAVE
BEU
noer: NOP 0
SET
SAVE
không biết có đúng không nữa , nhờ các pro kiểm tra thêm .
đấu RTD không đúng sẽ không có tín hiệu hoặc tín hiệu kg liên tục , nhảy lung tung
mình chỉ biết có vậy !
-
-
Thành viên cấp 3

Gửi bởi
hoanglonghui
hình như giá trị đọc được rồi chi cho 10 ,bạn xem lại đặc điêm con pt 100 là biết liền
Chuẩn là chia cho 10 đã test bằng bộ đo nhiệt độ. Tuy nhiên nếu hiểu được bản chất thì tốt hơn.
-
Bài viết của "anhnamhm" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Little PLC


Gửi bởi
anhnamhm
Chuẩn là chia cho 10 đã test bằng bộ đo nhiệt độ. Tuy nhiên nếu hiểu được bản chất thì tốt hơn.
hình như giá trị đọc được rồi chi cho 10 ,bạn xem lại đặc điêm con pt 100 là biết liền
Hi, đúng như 2 bạn này đã nói, nhưng PT100 đo trở về mà chia cho 10 thì đó là loại K. Còn một số loại khác thì mình phải coi là loại gì, tín hiệu trả về ntn.
Lúc mới làm việc với S7-200 lúc trước mình có vô tình đọc về tài liệu của Siemen nói về cách tính toán thang chia cho các loại cảm biến trả và chia như thế nào. Tiếc là giờ ko nhớ nó nằm ở đâu nữa.
-
-
Thành viên cấp 1
uh, hình như mấy tài liệu lập trình nhiệt độ analog của mấy hảng cũng có công thức tính cả, mình cũng đọc qua rồi chả áp dụng được.
- thế là làm theo cách cùi mía của mình, áp dụng qui tắc tam xuất giữa tín hiệu analog rồi suy ra giá trị nhiệt
- đương nhiên là phải có 1 bước trung gian là calib cũng theo cách cùi mía là 0 độ giá trị analog là bao nhiêu và 100 độ, thế là ta tìm được khúc giữa
-