    Em có 1 con PLC 314C-2PN/DP với 1 can nhiệt PT đấu trực tiếp vào đầu vào RTD của PLC( dùng 2 dây). Về cách đấu dây em nghĩ là đúng, nhưng khi đọc tín hiệu về có thay đổi ở PIW, em vẫn chưa hiểu cách xử lý tín hiệu dưới dạng nhiệt như thế nào để tính toán hiển thị giá trị đúng nhất.
    Em cảm ơn
    Lần sửa cuối bởi anhnamhm, ngày 03-08-2014 lúc 11:05 PM.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Giá trị analog bạn đọc vào từ PIW có ổn định và thay đổi khi gia nhiệt==>đấu phần cứng và cảm biến đúng
    Xem dãi của PT scale ra giá trị nhiệt tương ứng(nên tự viết hàm scale dùng hàm có sẵn của 300 theo nhận xét của bản thân hơi vớ vẩn)
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    136
    Thanks
    28
    27 lượt trong 23 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Em có 1 con PLC 314C-2PN/DP với 1 can nhiệt PT đấu trực tiếp vào đầu vào RTD của PLC( dùng 2 dây). Về cách đấu dây em nghĩ là đúng, nhưng khi đọc tín hiệu về có thay đổi ở PIW, em vẫn chưa hiểu cách xử lý tín hiệu dưới dạng nhiệt như thế nào để tính toán hiển thị giá trị đúng nhất.
    Em cảm ơn
    hình như giá trị đọc được rồi chi cho 10 ,bạn xem lại đặc điêm con pt 100 là biết liền

  4. Bài viết của "hoanglonghui" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  5. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    Network :1
    L #PWORD
    L -2000
    >I
    = #NO_ERRORBIT
    L #PWORD
    L 8500
    <I
    A #NO_ERRORBIT
    = #No_ERROR
    L #PWORD
    ITD
    DTR
    L 1.000000e+001
    /R
    AN #FORCEBIT
    JC GEMP
    L #FORCEVALUE
    GEMP: T #VALUE_R
    T #VALUE_V
    Network:2
    A #No_ERROR
    JC noer
    CLR
    SAVE
    BEU
    noer: NOP 0
    SET
    SAVE
    không biết có đúng không nữa , nhờ các pro kiểm tra thêm .
    đấu RTD không đúng sẽ không có tín hiệu hoặc tín hiệu kg liên tục , nhảy lung tung
    mình chỉ biết có vậy !

  6. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    254
    Thanks
    21
    30 lượt trong 30 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hoanglonghui Xem bài viết
    hình như giá trị đọc được rồi chi cho 10 ,bạn xem lại đặc điêm con pt 100 là biết liền
    Chuẩn là chia cho 10 đã test bằng bộ đo nhiệt độ. Tuy nhiên nếu hiểu được bản chất thì tốt hơn.

  7. Bài viết của "anhnamhm" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,085 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi anhnamhm Xem bài viết
    Chuẩn là chia cho 10 đã test bằng bộ đo nhiệt độ. Tuy nhiên nếu hiểu được bản chất thì tốt hơn.
    hình như giá trị đọc được rồi chi cho 10 ,bạn xem lại đặc điêm con pt 100 là biết liền
    Hi, đúng như 2 bạn này đã nói, nhưng PT100 đo trở về mà chia cho 10 thì đó là loại K. Còn một số loại khác thì mình phải coi là loại gì, tín hiệu trả về ntn.

    Lúc mới làm việc với S7-200 lúc trước mình có vô tình đọc về tài liệu của Siemen nói về cách tính toán thang chia cho các loại cảm biến trả và chia như thế nào. Tiếc là giờ ko nhớ nó nằm ở đâu nữa.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    45
    Thanks
    0
    5 lượt trong 5 bài viết
    uh, hình như mấy tài liệu lập trình nhiệt độ analog của mấy hảng cũng có công thức tính cả, mình cũng đọc qua rồi chả áp dụng được.
    - thế là làm theo cách cùi mía của mình, áp dụng qui tắc tam xuất giữa tín hiệu analog rồi suy ra giá trị nhiệt
    - đương nhiên là phải có 1 bước trung gian là calib cũng theo cách cùi mía là 0 độ giá trị analog là bao nhiêu và 100 độ, thế là ta tìm được khúc giữa