 Hỏi về Bit PLC S7-1200
				
				
						
						
				
					
						
							Chào các bạn, khi mình sử dụng LAD với PLC S7-1200 gặp vấn đề như sau. Các bit sử dụng chỉ hoạt động đúng với lần sử dụng đầu tiên.
Ví dụ: khi cuộn dây M1.0 được set lên 1. Mình tiếp tục dùng bit M1.0 cho các net work tiếp theo. Tuy nhiên Bit M1.0 chỉ lên 1 với network liền sau mà mình sử dụng. Các bit M1.0 thuộc các network sau đó không hoạt động mặc dù đầu ra M1.0 đã lên 1?
Do mình mới tìm hiểu về 1200 nên không rõ về vấn đề này. Các bạn có thể giải thích giúp mình, thanks all!
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Đồng
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "anhlv.ddt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 4
			
			
				
			
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
talata
					
				 
				Chào các bạn, khi mình sử dụng LAD với PLC S7-1200 gặp vấn đề như sau. Các bit sử dụng chỉ hoạt động đúng với lần sử dụng đầu tiên.
Ví dụ: khi cuộn dây M1.0 được set lên 1. Mình tiếp tục dùng bit M1.0 cho các net work tiếp theo. Tuy nhiên Bit M1.0 chỉ lên 1 với network liền sau mà mình sử dụng. Các bit M1.0 thuộc các network sau đó không hoạt động mặc dù đầu ra M1.0 đã lên 1?
Do mình mới tìm hiểu về 1200 nên không rõ về vấn đề này. Các bạn có thể giải thích giúp mình, thanks all!
			
		 
	 
 Mình đoán bạn dùng M1.0 như là output ở 2 vị trí khác nhau trong chương trình.
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
				
					gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email: 
Hidden Content  
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "gcdgcd" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
talata
					
				 
				Chào các bạn, khi mình sử dụng LAD với PLC S7-1200 gặp vấn đề như sau. Các bit sử dụng chỉ hoạt động đúng với lần sử dụng đầu tiên.
Ví dụ: khi cuộn dây M1.0 được set lên 1. Mình tiếp tục dùng bit M1.0 cho các net work tiếp theo. Tuy nhiên Bit M1.0 chỉ lên 1 với network liền sau mà mình sử dụng. Các bit M1.0 thuộc các network sau đó không hoạt động mặc dù đầu ra M1.0 đã lên 1?
Do mình mới tìm hiểu về 1200 nên không rõ về vấn đề này. Các bạn có thể giải thích giúp mình, thanks all!
			
		 
	 
 Chắc do dùng 2 cuộn dây M1.0 khác net word trong một chương trình rồi.
						
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "hoanghoa_dtt" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên cấp 1
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							đây là do tranh chấp vùng nhớ. bạn tìm xem thằng M1.0 này nó có là cuộn hút ở những chỗ nào. Nếu có nhiều hơn 1 thì phải là ở 2 chương trình khác nhau và không đồng thời. Trong S7-1200 có liệt kê rất chi tiết về từng vùng nhớ nên bạn có thể dễ dàng tìm kiếm.
						
					 
					
				 
			 
			
			
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
	
	
	
		
			Bài viết của "yami1973" đã được cám ơn bởi các thành viên:
		
	
	
	 
 
 
- 
	
	
		
			
			
				Thành viên Mới
			
			
				
			
			
			
			 
			
				
				
				
				
				
			
		 
		
			
				
				
						
						
				
					
						
							
	
		
			
			
				
					
 Gửi bởi 
yami1973
					
				 
				đây là do tranh chấp vùng nhớ. bạn tìm xem thằng M1.0 này nó có là cuộn hút ở những chỗ nào. Nếu có nhiều hơn 1 thì phải là ở 2 chương trình khác nhau và không đồng thời. Trong S7-1200 có liệt kê rất chi tiết về từng vùng nhớ nên bạn có thể dễ dàng tìm kiếm.
			
		 
	 
 Mình đã kiểm tra lại, chương trình của mình viết rất đơn giản nên khó có thể bị lặp lại như các bạn nói được. Tuy nhiên mình sử dụng chương trình con FC, sau đó gọi FC ra chương trình Main thực thi bằng bit "alway true".
						
					 
					
				 
			 
			
			
				
				
				
					
						Lần sửa cuối bởi talata, ngày 03-20-2014 lúc 02:11 AM.
					
					
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
		 
	 
		
	
 
- 
	
 
- 
	
	
		
	
 
- 
	
 
		
		
		
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				