Thành viên Mới
Kết nối S7-200 với Vijeo Citect 7.2
Em chào các anh!
Hiện tại em đang muốn nghiên cứu về Vijeo Citect, em định dùng s7-200 kết nối với Vijeo Citect qua pc access nhưng em không biết add OPC để liên kết pc access với Vijeo Citect như thế nào cả. Có anh nào đi trước đã làm rồi có thể chia sẻ giúp e với.
-
-
Thành viên Mới
Citect V7.20 có sẳn driver s7-200, hỗ trợ kết nối qua cổng kết nối rs232-rs485. Bạn tạo cluter, sau đó vào Express I/O Device setup
tạo IOSever, chọn External I/O device để kết nối PLC thật, tiếp đến chọn Driver siemens S7_200 serial . Sau đó tạo tag , phần address
chọn địa chỉ , Ví dụ: QR0.0, MR0.0,IR0.0. Lưu ý là các ngõ vào I chỉ dùng để đọc.Data type chọn Digital. Tiếp đó vào tạo giao diện, tạo các kết nối với các Tag vừa tạo.
-
-
Thành viên Mới
Thanks bạn nhiều nhé. Mình có thắc mắc nho nhỏ là tại sao phải dùng QR0.0, IR0.0.. mà không dùng I0.0, Q0.0.. như bình thường.
Bạn có tài liệu nào hướng dẫn kết nối không cho mình xin lun nhé :D
-
-
Thành viên cấp 9
Gửi bởi
truongquan_td08
Thanks bạn nhiều nhé. Mình có thắc mắc nho nhỏ là tại sao phải dùng QR0.0, IR0.0.. mà không dùng I0.0, Q0.0.. như bình thường.
Bạn có tài liệu nào hướng dẫn kết nối không cho mình xin lun nhé :D
bạn đọc citect phần s7-200 sẻ chi tiết hơn .
lý do QR0.0 mà không phải q0.0 là do phần mềm citect nó quy định như vậy
-