-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
vuong49ctu
Chào các Anh trên diễn đàn!
Em đang cấu hình cho một dự án dùng PLC AB, cụ thể nó là dòng CompactLogix CPU 1769-L24ER-QB1B và 3 module mở rộng 32I/O . Em đang phân vân không biết chọn nguồn nuôi cho hệ thống như thế nào cho ổn?( muốn chọ nguồn của AB luôn cho nó đồng bộ)? .CPU này dùng nguồn 24VDC, Input và Output 24V, out transitor nên em cho qua Relay trung gian rồi mới đến tải. Hệ thống có các cảm biến cũng dùng nguồn 24V để nuôi. Em search thấy AB có các bộ nguồn nuôi output 24V dòng khoảng 4A nên nếu cùng lúc Out ra hết Relay trung gian, nguồn nuôi cảm biến, nguồn nuôi CPU, các module mở rộng thì không biết liệu công suất có đảm bảo? Hoặc trong trường hợp mình tăng số Module mở rộng đồng nghĩa với việc tăng relay trung gian hoặc thêm cảm biến chẳng hạn thì có giải pháp nào cho vấn đề nguồn nuôi không? Mấy anh làm qua rồi có nhiều kinh nghiệm có thể tư vấn giúp em vấn đề này được không ạ?
Cảm ơn mọi người đã quan tâm! Chúc mọi ng nhiều SK và thành công!
Chào bạn,
Có 2 vấn đề: 1 là IO compact sử dụng FET nên bạn không cần relay trung gian, trừ khi khác nguồn nhé.
2 là O compact sử dụng nguồn ngoài, nên vấn đề bạn cần quan tâm là bộ nguồn 220VAC - 24V đủ công suất cho cả PLC và tải là được.
-
Bài viết của "Tom_Jerry" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:17 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu