Thành viên cấp 2
Dear Chu em hoc tu dong,
Cài thông số tổng đó bạn.Mình đã gặp ứng dụng như bạn rồi, hệ thống mình gặp là 1 biến tần với 8 cái động cơ.
Tuy nhiên khi 1 động cơ hỏng với điều kiện là đứt hẳn (ko nối tắt nhé) hệ thống vẫn chạy bình thường là biến tần sẽ không thể bảo vệ động cơ còn lại vì thông số tính dòng áp của nó do bạn cài đặt vẫn là của 2 biến tần.Nhưng cái này thì chịu thôi vì mình tiết kiệm mà.Còn muốn đồng tốc mà bạn có điều kiện thì mua 2 cái biến tần nối DC với nhau thì sẽ đồng tốc đc
-