Trích dẫn Gửi bởi chu em hoc tu dong Xem bài viết



Đây là bài toán của em :

- 1 biến tần 200w,2 động cơ 90w.Em kết nối như hình vậy khi cài đặt thông số động cơ cho biến tần em phải cài đặt thông số của 1 động cơ hay là thông số của tổng 2 động cơ.

-Nếu em cài thông số là tổng 2 động cơ thì lúc 1 động cơ bị hỏng thì có ảnh hưởng gì tới động cơ còn lại không (ở đây là cháy động cơ do quá công suất)

Các sư huynh có kinh nghiệm xin cho em một lời khuyên.
Bài toán này của cậu trong thực tế dùng rất nhiều từ hệ tống băng tải đến di chuyển chân cầu trục, cổng trục...
1, Thông số dòng điện thì bằng tổng của hai động cơ là tất nhiên rồi vì bạn mắc song song mà.
2, Để đảm bảo an toàn cho hệ thống thì đằng sau biến tần mỗi động cơ bạn nối qua 1 bộ khởi động từ ( Contactor + Relay nhiệt ) nếu có điều kiện thì dùng Relay nhiệt điện tử thì càng tốt như vậy khi sảy ra sự cố ở động cơ nào thì nó tự ngắt động cơ đó mà không thể cháy động cơ được cũng không ảnh hưởng đến động cơ khác.
3, Trong ứng dụng băng tải thì cần chú ý thêm : nếu tính từ đầu đổ liệu vào băng tải đến cuối băng tải số động cơ là 1, 2, 3 ...
thì bạn cần phải khống chế nhau
-Nếu dộng cơ 1 Cháy thì 2, 3....vẫn chạy đến khi hết liệu thì dừng
- Nếu động cơ thứ N bị sự cố thì các độn cơ >N vẫn chạy cho hết liệu và các động cơ <N thì dừng lại cho đến khi N chạy thì mới được chạy