Một biến tần điều khiển 2 động cơ
Đây là bài toán của em :
- 1 biến tần 200w,2 động cơ 90w.Em kết nối như hình vậy khi cài đặt thông số động cơ cho biến tần em phải cài đặt thông số của 1 động cơ hay là thông số của tổng 2 động cơ.
-Nếu em cài thông số là tổng 2 động cơ thì lúc 1 động cơ bị hỏng thì có ảnh hưởng gì tới động cơ còn lại không (ở đây là cháy động cơ do quá công suất)
Các sư huynh có kinh nghiệm xin cho em một lời khuyên.
Lần sửa cuối bởi chu em hoc tu dong, ngày 08-12-2011 lúc 12:08 AM.
Lý do: Chỉnh sửa tiêu đề không phù hợp.
-
-
Thành viên cấp 1
Thi trường có bán biến tần có chế độ này rồi, bạn cần xài thì mua về xài thôi.
-
-
Thành viên cấp 7
Thông thường sẽ mua thêm 1 card hỗ trợ,ứng dụng này thường được dùng cho bơm và quạt,sử dụng multi pump card.
-
-
Em không hiểu ý anh Tom_jerry. Bán loại này là sao ? loại 90w hả anh ? Nhưng yêu cầu 2 động cơ đồng tốc mà anh
-
-
trtrungviet
bạn mua mấy dòng biến tần mới có card mở rộng đó... hỗ trợ cả bạn ah. vd: control techniques (Ở Sài Gòn thì liên hệ Đức Thịnh), siemens (liên hệ cho Toàn Diện / Tân Tiến)...
Lần sửa cuối bởi TrTrungViet, ngày 08-12-2011 lúc 01:10 AM.
-
-
Little PLC
Gửi bởi
chu em hoc tu dong
Em không hiểu ý anh Tom_jerry. Bán loại này là sao ? loại 90w hả anh ? Nhưng yêu cầu 2 động cơ đồng tốc mà anh
Thực ra hình vẽ chỉ là minh họa. Còn nếu bạn muốn sử dụng phương pháp này cho các loại động cơ khác thì cũng phải phụ thuộc công suất của biến tần và chọn loại biến tần tương ứng là ok. Có gì liên hệ bên đại lý của Siemens và họ chỉ phương pháp cho bạn luôn.
-
-
Thành viên cấp 1
Các anh em ở trên ko đọc kĩ câu hỏi của bạn đó rồi, cái câu hỏi của bạn đó đâu phải là dạng điều khiển áp lực đâu mừh, đâu có cần PID và alternative đâu!!!!!!!!!!!!
Câu 1 là đương nhiên là đặt dòng tổng của 2 động cơ rồi, vì đấu song song thì đương nhiên dòng phải là dòng tổng rồi.
Câu 2 khi mà 1 cái bị chết thì đương nhiên bị trip thì biến tần báo lỗi, làm sao chạy được bạn..
Ok hén, anh em đọc kĩ câu hỏi của bạn đó, trả lời đúng vào trọng tâm, 1 bài toán nhỏ mà bắt bạn ấy đi hỏi tùm lum rồi liên hệ, keke, có chắc rằng cầm đt lên nói là em đang tìm hiểu về cái này, xin anh hãy gởi giải pháp cho em thì chắc chắn sẽ nhận được 1 câu là trên mạng có nhiều lắm bạn, bạn hãy vào diễn đàn tìm tài liệu để biết thêm thông tin.
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
chu em hoc tu dong
Em không hiểu ý anh Tom_jerry. Bán loại này là sao ? loại 90w hả anh ? Nhưng yêu cầu 2 động cơ đồng tốc mà anh
Yêu cầu 2 động cơ chạy đồng tốc có lẽ là bài toán nâng hạ trục, bài toán này thì nhớ phải có thắng nhé (lock cứng và lock mềm luôn nhé), và interlock nữa, ko thì nguy hiểm đến tính mạng con người đó.
-
-
trtrungviet
Gửi bởi
nguyenphong
Yêu cầu 2 động cơ chạy đồng tốc có lẽ là bài toán nâng hạ trục, bài toán này thì nhớ phải có thắng nhé (lock cứng và lock mềm luôn nhé), và interlock nữa, ko thì nguy hiểm đến tính mạng con người đó.
cũng còn thiếu đó bác, em thấy băng tải ng ta cũng ghép động cơ mà (băng tải lớn, hoặc tải nặng). Nhưng nói chung cũng phải có phanh.
Không phanh:
1. bỏ tiền mua thiết bị mới
2. bỏ tiền đền cho người ta (băng tải STOP-E mà không dừng chạy rơi sản phẩm ng ta đền là phải)
3. nguy hiểm cho mình lúc test
4. nguy hiểm cho người vận hành, sử dụng
5. nguy hiểm cho người gần thiết bị.
haiz cái nào cũng thuộc top cả
-
-
Cảm ơn anh nguyenphong va anh trungviet nhiều nhiều,em đã bấm thank rồi đó nha.
Mí anh đúng là người chuyên nghiệp. Em đang làm băng tải cần 2 động cơ đó anh.Em cũng nghĩ báo trip nhưng phải cẩn thận do chưa làm lần nào nên phải hỏi mí anh trên diễn đàn cho chắc.
-