Đề tài của mình là sử dụng phần mềm Wincc để thực hiện chức năng Redundancy cho hệ thống nhà giữ xe ô tô tự động. mình sử dụng chức năng Alarm để làm báo cáo và lưu trữ thời điểm gửi xe vào, lấy xe ra để thể hiện chức năng Redundancy.
Hệ thống của gồm 1 PLC S7-400, 2 PC server kết nối với nhau qua mạng Ethernet (qua Switch).
image
Khi cả hai PC cùng online thì chúng cùng điều khiển giám sát và lưu trữ dữ liệu, khi 1 PC bị lỗi thì PC còn lại sẽ điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu.ví dụ là bị lỗi trong khoảng 10 phút và trong 10 phút đó mình thực hiện gửi 2 xe vào, lấy 1 xe ra. Yêu cầu của bài toán là sau 10 phút đó sửa xong PC bị lỗi và gắn vào lại hệ thống thì PC này phải cập nhật được báo cáo thời điểm gửi 2 xe và lấy ra 1 xe trong thời gian 10 phút nó bị lỗi.
Bai toán của mình hơi nặng nên mình chỉ up file có chức năng alarm tương tự và cũng có cấu hình Redundancy
Bảng cấu hình chức năng Redundancy
image
Bảng Alarmlogging
image
Anh/chi download file work và wincc xem giúp em.
http://www.mediafire.com/?ca7lt2xg4769mgz
Đánh dấu