Do thiết bị đo lấy tín hiệu analog đưa trực tiếp vào PLC nên đòi hỏi khoảng cách đến PLC không quá 100m ( điều kiện dây nối phải chống nhiễu thật tốt )
Từ PLC truyền về PC do khoảng cách xa nên ta chọn giải pháp truyền thông mạng Profibus . Có hai giải pháp đặt ra :
Giữa PC và PLC dùng thêm Reapeater ( khoảng cách giữa hai phân đoạn ko quá 200m ) nên chọn 3 cái reapeater là đủ
Giữa PC và PLC dùng module Profibus --> quang nên chọn 1 bộ là đủ vì nó truyền đi xa hàng km .
Tóm lại PLC chọn loại có tích hợp cổng profibus : VD : 3152-DP 6ES7315-2AH14-0AB0
Trên PC mua thêm card profibus : CP 5621 6GK1562-1AA00
Reapeater 6ES7972-0AA02-0XA0
Profibus --. quang OLM/G11 6GK1503-2CC00
Phần mềm thì chọn bản basic ( nếu ko có lập trình gì phức tạp ) . Hai sự chọn lựa ( giả sử chọn 128tag )
Bản RT ( chỉ có chạy runtime được thôi , ko configure được ) 6AV6381-2BC07-0AX0
Bản RC ( vừa chạy runtime và configure được luôn ) 6AV6381-2BM07-0AX0
Tạm thời list hàng là nó như vậy .
Đánh dấu