    Lập Project về cấu hình, thiết bị, phần mềm, lisence cho hệ thống thu thập dữ liệu

    Hi mọi người.

    Hầu như với những bạn sinh viên và ngay cả dân chuyên "vọc" về lập trình thiếu về việc cấu hình thiết bị, lựa chọn phần mềm, tính giá thành cho một dự án. Nên mình đặt ra một bài toán nho nhỏ về vấn đề này.
    Lưu ý trong này không nói về lập trình nhé :o

    Lên cấu hình thiết bị, lựa chọn phần mềm, lisence cho hệ thống thu thập dữ liệu của 30 tín hiệu Analog về PC. Khoảng cách giữa nơi truyền về máy tính chủ cách nhau khoảng 500m và PC phải có dự phòng khi xảy ra dự cố.:::p
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    5 lượt trong 3 bài viết
    Bài toán cơ bản đầu tiên :
    Thiết bị đo lấy tín hiệu analog đưa đến PLC , từ PLC kéo về trung tâm là PC . Khoảng cách PLC và PC là 500m . Trên PC lập trình bằng WinCC .
    --> giả sử bài toán đưa ra như vậy . Khách hàng yêu cầu chọn list thiết bị và license phần mềm ( lưu ý ghi rõ mã thiết bị ) không được ghi chung chung nghen.
    TRẦN ĐỨC HIẾU
    Sale Engineer
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    5 lượt trong 3 bài viết
    Do thiết bị đo lấy tín hiệu analog đưa trực tiếp vào PLC nên đòi hỏi khoảng cách đến PLC không quá 100m ( điều kiện dây nối phải chống nhiễu thật tốt )
    Từ PLC truyền về PC do khoảng cách xa nên ta chọn giải pháp truyền thông mạng Profibus . Có hai giải pháp đặt ra :
    Giữa PC và PLC dùng thêm Reapeater ( khoảng cách giữa hai phân đoạn ko quá 200m ) nên chọn 3 cái reapeater là đủ
    Giữa PC và PLC dùng module Profibus --> quang nên chọn 1 bộ là đủ vì nó truyền đi xa hàng km .

    Tóm lại PLC chọn loại có tích hợp cổng profibus : VD : 3152-DP 6ES7315-2AH14-0AB0
    Trên PC mua thêm card profibus : CP 5621 6GK1562-1AA00
    Reapeater 6ES7972-0AA02-0XA0
    Profibus --. quang OLM/G11 6GK1503-2CC00
    Phần mềm thì chọn bản basic ( nếu ko có lập trình gì phức tạp ) . Hai sự chọn lựa ( giả sử chọn 128tag )
    Bản RT ( chỉ có chạy runtime được thôi , ko configure được ) 6AV6381-2BC07-0AX0
    Bản RC ( vừa chạy runtime và configure được luôn ) 6AV6381-2BM07-0AX0

    Tạm thời list hàng là nó như vậy .
    TRẦN ĐỨC HIẾU
    Sale Engineer
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Dear,
    Từ thiết bị đo đến plc:
    - Nếu thiết bị đo tín hiệu analog có chuẩn profibus sẵn thì sao, mình sử dụng luôn profibus chứ, bởi mình thấy thông thường các sensor sẽ có 1 transducer hoặc transmitter để convert tín hiệu analog sang điện, có hỗ trợ thêm profibus-DP hoặc PA hoặc HART.
    -Khi có profibus thì nếu khoảng cách xa, mình có thể chọn baud rate nhỏ xuống thì sẽ vẫn đảm bảo, mình cũng thấy là có găn thêm điện trở đầu cuối nữa, 220k.
    - Về thiết bị thì nhiều lắm, sensor nhiệt+transducer nhiệt, hoặc áp suất...., hixhix quên mã thiết bị rồi.
    Mong các anh góp ý thêm.

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    52
    Thanks
    0
    5 lượt trong 3 bài viết
    Thanks bạn , bài toán mình đưa ra ban đầu là bài toán basic nhất ( chi phí rẻ ), rồi từ đó mình mới phát triển tiếp cho theo yêu cầu thực tế .
    Đúng như bạn nói , trong thực tế tùy yêu cầu xa gần mà mình chọn thiết bị đo có thêm hỗ trợ về mạng ( PA hoặc HART).
    Vậy bài toán đặt ra tiếp theo ( tập trung chỗ thiết bị đo đến PLC ) là : nếu hệ thống có nhiều thiết bị đo , mà từ thiết bị đo đến PLC khá xa trên 100m chẳng hạn ( ko dùng giải pháp analog được ) ta nên xử lý sao ? Chọn thiết bị đo như thế nào ? Dùng cách gì để đọc thông số của chúng ?
    TRẦN ĐỨC HIẾU
    Sale Engineer
    HP: 0129.349.5157
    E-mail: Hidden Content
    Website: Hidden Content
    CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM