Bài toán cơ bản đầu tiên :
Thiết bị đo lấy tín hiệu analog đưa đến PLC , từ PLC kéo về trung tâm là PC . Khoảng cách PLC và PC là 500m . Trên PC lập trình bằng WinCC .
--> giả sử bài toán đưa ra như vậy . Khách hàng yêu cầu chọn list thiết bị và license phần mềm ( lưu ý ghi rõ mã thiết bị ) không được ghi chung chung nghen.
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Website:
Hidden Content
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
-
-
Thành viên cấp 2
Do thiết bị đo lấy tín hiệu analog đưa trực tiếp vào PLC nên đòi hỏi khoảng cách đến PLC không quá 100m ( điều kiện dây nối phải chống nhiễu thật tốt )
Từ PLC truyền về PC do khoảng cách xa nên ta chọn giải pháp truyền thông mạng Profibus . Có hai giải pháp đặt ra :
Giữa PC và PLC dùng thêm Reapeater ( khoảng cách giữa hai phân đoạn ko quá 200m ) nên chọn 3 cái reapeater là đủ
Giữa PC và PLC dùng module Profibus --> quang nên chọn 1 bộ là đủ vì nó truyền đi xa hàng km .
Tóm lại PLC chọn loại có tích hợp cổng profibus : VD : 3152-DP 6ES7315-2AH14-0AB0
Trên PC mua thêm card profibus : CP 5621 6GK1562-1AA00
Reapeater 6ES7972-0AA02-0XA0
Profibus --. quang OLM/G11 6GK1503-2CC00
Phần mềm thì chọn bản basic ( nếu ko có lập trình gì phức tạp ) . Hai sự chọn lựa ( giả sử chọn 128tag )
Bản RT ( chỉ có chạy runtime được thôi , ko configure được ) 6AV6381-2BC07-0AX0
Bản RC ( vừa chạy runtime và configure được luôn ) 6AV6381-2BM07-0AX0
Tạm thời list hàng là nó như vậy .
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Website:
Hidden Content
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
-
-
Thành viên cấp 1
Dear,
Từ thiết bị đo đến plc:
- Nếu thiết bị đo tín hiệu analog có chuẩn profibus sẵn thì sao, mình sử dụng luôn profibus chứ, bởi mình thấy thông thường các sensor sẽ có 1 transducer hoặc transmitter để convert tín hiệu analog sang điện, có hỗ trợ thêm profibus-DP hoặc PA hoặc HART.
-Khi có profibus thì nếu khoảng cách xa, mình có thể chọn baud rate nhỏ xuống thì sẽ vẫn đảm bảo, mình cũng thấy là có găn thêm điện trở đầu cuối nữa, 220k.
- Về thiết bị thì nhiều lắm, sensor nhiệt+transducer nhiệt, hoặc áp suất...., hixhix quên mã thiết bị rồi.
Mong các anh góp ý thêm.
-
-
Thành viên cấp 2
Thanks bạn , bài toán mình đưa ra ban đầu là bài toán basic nhất ( chi phí rẻ ), rồi từ đó mình mới phát triển tiếp cho theo yêu cầu thực tế .
Đúng như bạn nói , trong thực tế tùy yêu cầu xa gần mà mình chọn thiết bị đo có thêm hỗ trợ về mạng ( PA hoặc HART).
Vậy bài toán đặt ra tiếp theo ( tập trung chỗ thiết bị đo đến PLC ) là : nếu hệ thống có nhiều thiết bị đo , mà từ thiết bị đo đến PLC khá xa trên 100m chẳng hạn ( ko dùng giải pháp analog được ) ta nên xử lý sao ? Chọn thiết bị đo như thế nào ? Dùng cách gì để đọc thông số của chúng ?
TRẦN ĐỨC HIẾU
Sale Engineer
HP: 0129.349.5157
E-mail:
Hidden Content
Website:
Hidden Content
CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ MỚI TOÀN PHÁT - 842 Trường Chinh, P. 15, Q. Tân Bình, TP. HCM
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 01:41 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu