[QUOTE=tranchinhminh; Đọc ở đâu đó thấy bảo sau khi download xuống HMI xong thì rút nguồn HMI, kết nối cáp với PLC rồi bật lại nguồn HMI, khi màn hình load xong thì chọn Transfer để truyền thôn giữa HMI và PLC. Em làm đúng vậy mà HMI nó cứ báo connecting... suốt và không giao tiếp được. Nói thật là em đang tự tìm hiểu nên chẳng có chút kiến thức và kỹ năng nào cả mong các bác hướng dẫn, giúp em với![/QUOTE]
Chọn Transfer là để download lại chương trình xuống HMI.
Còn để truyền thôn giữa HMI và PLC thì phải chọn START.
-