    .... các mudole mở rộng mình có cần phải cài đặt gì cho nó không hay chỉ load là được em online toàn thấy các mudule mở rộng báo lỗi thôi anh . muốn kết nối các muduole mở rộng mình có phải thiết lập gì không anh
    - Nếu phần mềm không tự load được modul mở rộng thì buộc lòng bạn bạn thiết lập bằng tay. Như sau:

    Bước1: Cụ thể bạn phải biết modul mở rộng tên, loại gì?
    Bước2: Trong chương trình TIA, nhìn cửa sổ bên trái, tìm đến tên plc S7-1200 và ---> double click vào, bạn sẽ thấy Device configuration, double click vào đó, sẽ hiện ra ở giữa màn hình con PLC, tên PLC, nằm giữa màn hình, ----> nhìn bên phải thấy cửa sổ Hardware catalog, để sẳn sàng thêm bớt, thay đổi các modul, bạn chọn chính xác tên modul rồi nắm kéo thả vào giữa là xong.

    - Chúc làm tốt.
    ps: bạn cho biết chính xác tên modul của bạn muốn kết nối