phải cài phiên bản 7.1 mới mở được , phiên bản 6.0 bó tay rồi. bạn có thể down phiên bản 7.1 có trên diển đàn về sử dụng có cả crack luôn đó
phải cài phiên bản 7.1 mới mở được , phiên bản 6.0 bó tay rồi. bạn có thể down phiên bản 7.1 có trên diển đàn về sử dụng có cả crack luôn đó
Thực sự thì mình cũng không rành bên bản 6.0 lắm, chắc do lỗi phần mềm..mình xài bản 7.10 nên bạn mở không được là đúng goy.
Bạn đề nghị bạn thử xem 3 cách sau:
C1:thử làm theo các bước.
- Tạo Trend Server
- Tạo một trang mới tên "!Trend1"
- Trong trang chính mà bạn muốn hiện trend, tạo nút nhấn -> Input: TrendPopUp("!Trend1", "Pump_1_Speed")
trong đó Pump_1_Speed là tag mình muốn trend.
- Save -> Compile -> đóng cửa sổ graphic. Run
C2:Mình nghĩ bản 6 với 7 nào thì cũng không khác nhau lắm, có chăng chỉ là giao diện thôi...
Nếu bạn thử cách trên mà vẫn báo lỗi thì bạn nên chụp hình lỗi, gửi lên đây rồi tính tiếp.
C3:Lời khuyên bây giờ của mình là bạn nên chuyển sang bản 7.10. mình sử dụng thấy rất ổn.
Link down bạn có thể kiếm trên diễn đàn, nặng quá mình cũng ko up được![]()
với vijeo citect scada phiên bản 6.0 thì tôi chưa cài ,nhưng chính gốc citect scada 6.0 thì cài rồi ,nói chung về giao diện và cách làm cũng giống phiên bản 7.1 ,nhưng các dử liệu khai báo cho plc có phần khác nhau ,tôi thí dụ là plc omron
vùng nhớ D trong plc omron là ở phiên bản 6.0 thì khai báo DM còn phiên bản 7.1 khai là D và các file bên phiên bản của 6.0 thì không thể dùng phiên bản 7.1 chạy được ,phải sửa nhiều lắm mới ok .nhưng hiện nay thì citect đả khắc phục được một phần nhược điểm này cho tcác thế hệ phần mềm phiên bản về sau,cụ thể hiện nay thì phiên bản 7.2 có thể mở ok các file phiên bản 7.1
mình cảm ơn lời đóng góp của các pạn rất nhiều. hy vọng luôn nhận được sự giúp của các pạn. mình sẽ thử phương án các bạn đưa ra.
các pạn trong diễn đàn có thể cho mình tài liệu về report và security của citect SCADA v6.0 khộng nhỉ?mình không thể sử dụng phiên bản mới hơn được vì đây là yêu cầu,tài liệu hiện tại của mình không đề cập tới những vấn đề này. mình không biết phải làm sao cả? mong các pạn đang có tài liệu về những vấn đề này hãy share cho mình với, mình cảm ơn các pạn
Nếu bạn thích đồ cổ thì cho bạn cái này, hi vọng giúp được bạn...
mình chỉ có file của CitectSCADA phiên bản 4.5 và 5.0, một file nói về lý thuyết và file kia thì hướng dẫn cách làm.
link: http://www.mediafire.com/?1ns3zag1hejoo1f
cái file.HST là file quản lý trend tạo ra file này dùng phần mềm chuyển ra đuôi csv để dùng exel đọc các dử liệu lưu trử trend
nói chung đồ cổ hay đồ mới có cái để ngâm là tốt rồi,từ cái củ nó mới ra cái mới mà ....hi..hi
Bạn nào muốn biết vê PLC Schneider có thể đăng ký các khóa học ngắn hạn tại phòng thí nghiệm Schneider của BKTPHCM :D!