alarm,trend,report trong vijeo citect scada
mình thấy đề tài tạo alarm,trend,và report trong citect rất hay mong các bạn cùng chia sẻ và nghiên cứu
-
-
Thành viên cấp 5
Bắt đầu từ Alarm trước đi.
Trong Citect có bao nhiêu loại Alarm?
Analog
High High
High
Deviation
Low
Low Low
Rate of Change
Digital
One or Two Tags (ANDed)
-
-
Thành viên cấp 5
Config Alarms
For each category:
Set alarm display details (font and page type)
Logging details (printer or data file)
Action to be taken when an alarm in the category is triggered (e.g., activating an audible alarm)
Can have an associated priority
Order alarm displays
Filtering for the operator
You can configure up to 16376 alarm categories
16 character names
Category 0 is the default category
Category 254 reserved for user-created alarm summary
Category 255 is reserved for hardware alarms
-
-
Thành viên Mới
Mình đang tìm hiểu về Scada Citect thấy phần ví dụ mà hãng cung cấp khá hay. Do đó mình có thể dự vào phần ví dụ này để tìm hiểu về Trend, Alarm và Report của Citect sẽ rất nhanh chóng.
-
-
Thành viên cấp 5
Bạn đã nghiên cứu tới đâu rồi, up lên cho anh em xem thử coi.
Phần Alarm, Report and Trends cũng có thể làm redundancy đó. Cái này, anh hỏi TS Trương Đình Châu là OK.
-
-
Thành viên cấp 1
mình đang làm phần trend trong vijeo citect 7.1 ,dùng KEP để tạo 1 OPC Server sau đó dùng Vijeo Citect làm OPC client lấy dữ liệu từ KEP.Phần này mình đã làm thành công.Sau khi import các biến từ OPC server vào Citect xong mình sữ sụng các biến này để tạo trang trend ,nhưng khi run thì citect báo lỗi như hình bên dưới,có bạn nào đã từng làm qua và cũng gặp lỗi tương tự có thể chỉ dẫn cụ thể cho mình không
error_trend.jpg
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
dee07_bk
mình đang làm phần trend trong vijeo citect 7.1 ,dùng KEP để tạo 1 OPC Server sau đó dùng Vijeo Citect làm OPC client lấy dữ liệu từ KEP.Phần này mình đã làm thành công.Sau khi import các biến từ OPC server vào Citect xong mình sữ sụng các biến này để tạo trang trend ,nhưng khi run thì citect báo lỗi như hình bên dưới,có bạn nào đã từng làm qua và cũng gặp lỗi tương tự có thể chỉ dẫn cụ thể cho mình không
error_trend.jpg
Sau 1 thời gian dài mình đã tìm được cách giải quyết rồi!cái lỗi chỗ file .HST.Khi tạo trend file .HST quản lý alarm này khi tạo thêm các alarm mới nhiều khi Citect báo lỗi (cũng ko hiểu vì sao) việc cần làm là tìm đến filke .HST này và xóa nó đi rồi complile lại sẽ chạy ok!
Có thể bạn nào từng bị lỗi giống mình sẽ hiểu mình nói gì :D!Mình ghi lại để các bạn khác có bị lỗi giống mình ! hi vọn giúp được các bạn!
-
-
trtrungviet
hình nhỏ quá bạn ơi, cho tấm nào lớn hơn đi. không thấy được
-
-
Thành viên cấp 9
hình nhỏ quá tôi củng không đọc được dòng chử báo lổi nên bó tay,bạn có thể upload file citect và file opc kep của bạn lên được không tôi xem và tìm cách giải quyết cho
-
-
Thành viên cấp 1
chà phần alarm, trend, report sử dụng biến nội trong citect này mình không hiểu dù đã đọc cả phần hướng dẫn tiếng anh hay tiếng việt cũng koh6ng hiểu lắm ai có thể giúp mình được không? mình bị mắc ở mấy phần này nhiều lắm
-