Thành viên cấp 1
mình đang làm phần trend trong vijeo citect 7.1 ,dùng KEP để tạo 1 OPC Server sau đó dùng Vijeo Citect làm OPC client lấy dữ liệu từ KEP.Phần này mình đã làm thành công.Sau khi import các biến từ OPC server vào Citect xong mình sữ sụng các biến này để tạo trang trend ,nhưng khi run thì citect báo lỗi như hình bên dưới,có bạn nào đã từng làm qua và cũng gặp lỗi tương tự có thể chỉ dẫn cụ thể cho mình không
error_trend.jpg
-
-
Thành viên cấp 1

Gửi bởi
dee07_bk
mình đang làm phần trend trong vijeo citect 7.1 ,dùng KEP để tạo 1 OPC Server sau đó dùng Vijeo Citect làm OPC client lấy dữ liệu từ KEP.Phần này mình đã làm thành công.Sau khi import các biến từ OPC server vào Citect xong mình sữ sụng các biến này để tạo trang trend ,nhưng khi run thì citect báo lỗi như hình bên dưới,có bạn nào đã từng làm qua và cũng gặp lỗi tương tự có thể chỉ dẫn cụ thể cho mình không
error_trend.jpg
Sau 1 thời gian dài mình đã tìm được cách giải quyết rồi!cái lỗi chỗ file .HST.Khi tạo trend file .HST quản lý alarm này khi tạo thêm các alarm mới nhiều khi Citect báo lỗi (cũng ko hiểu vì sao) việc cần làm là tìm đến filke .HST này và xóa nó đi rồi complile lại sẽ chạy ok!
Có thể bạn nào từng bị lỗi giống mình sẽ hiểu mình nói gì :D!Mình ghi lại để các bạn khác có bị lỗi giống mình ! hi vọn giúp được các bạn!
-