Thành viên cấp 10
Bác nào đã làm về Modbus RTU con VFD-M của delta cho xin cái bảng địa chỉ modbus của em nó.Tài liệu đưa địa chỉ không biết có 9 xác không mà dùng keepware đọc về thấy ko đúng gì cả~_~
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
kidsolo1412
Bác nào đã làm về Modbus RTU con VFD-M của delta cho xin cái bảng địa chỉ modbus của em nó.Tài liệu đưa địa chỉ không biết có 9 xác không mà dùng keepware đọc về thấy ko đúng gì cả~_~
Địa chỉ đó a thử trừ đi 1 xem có đúng không. Em chưa làm với con này bao giờ nhưng trước làm con của LS địa chỉ của nó cũng xê dịch đi 1 đơn vị.
-
Bài viết của "duc.thao" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 1
Bác nói rõ hơn chút cho em ạ. Theo em hiểu có phải đặt lại địa chỉ của các con đó trù đi 1 đơn vị không ạ?
-
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
nguyenvantung
Bác nói rõ hơn chút cho em ạ. Theo em hiểu có phải đặt lại địa chỉ của các con đó trù đi 1 đơn vị không ạ?
nghĩa là địa chỉ các thanh ghi của biến tần trừ đi 1 đơn vị. Mình cũng ko chắc chắn vì chưa làm loại này bao giờ. nhưng trước làm modbus với biến tần IS7 thì nó bị giảm đi 1 đv. Bạn thử xem thế nào.
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
duc.thao
Địa chỉ đó a thử trừ đi 1 xem có đúng không. Em chưa làm với con này bao giờ nhưng trước làm con của LS địa chỉ của nó cũng xê dịch đi 1 đơn vị.
Hôm qua làm ok rồi thank bác
Con này nó cộng lên mới hài,408192 thì phải thành 408193 nhức đầu tài liệu mấy bác này thật
-