Cái này mình cũng đã từng bị một lần với hệ thống quạt gió. Do tính chất quạt gió quán tính lớn nên động cơ rất lâu dừng chính vì vậy khi bạn điều khiển chiết áp nhanh quá sẽ bị lỗi quá dòng hoặc quá áp. Bạn thử chỉnh lại thông số thời gian giảm và tăng tốc của biến tần lên khoảng 30s thử xem. mình đã thử và biến tần hoạt động OK
default rồi cài lại mà vẫn bị lỗi vậy. Em chỉ thắc mắc cùng 1 lô nhập về tại sao con chạy được có con lại không -> chất lượng sản phẩm liệu có đúng của G7 hay lại china đóng mác G7. Hoặc có phải do em chọn sát tải quá không (biến tần 45 chạy động cơ 45) nếu vậy thì cũng ko hợp lí lắm vì đây nó báo lỗi ngay lập tức khi có lệnh chạy........