    anh ơi em bị lỗi encoder 0 loss trong trang 145 manual của nó nó thuộc cảnh báo loại 2 nhưng em không biết giải quyết lỗi như thế nò

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    258 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanphuluu Xem bài viết
    anh ơi em bị lỗi encoder 0 loss trong trang 145 manual của nó nó thuộc cảnh báo loại 2 nhưng em không biết giải quyết lỗi như thế nò
    Bạn kiểm tra lại dây ,các phase có đấu đúng như trong bản vẽ ,kiểm tra các thông số 365 ,366, 367 có thể bạn setting chưa đúng .