    Trích dẫn Gửi bởi duc.thao Xem bài viết
    Em chào A.Cường. Em đang cài con biến tần PowerFlex753. Em chưa biết cách cài bảo vệ quá dòng ở tham số nào. Mong anh giúp đỡ. Em cảm ơn anh nhiều.
    Bạn xem ở thông số 420 to 423 cấu hình và set current limit .
    Good luck .
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  2. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #12
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Thanks
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Bạn xem ở thông số 420 to 423 cấu hình và set current limit .
    Good luck .
    Dạ cảm ơn anh ạ. Anh cho em hỏi thêm về các tham số 421, 424 và 425 thì sao ạ. Em không hiểu lắm.

  4. #13
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    105
    Thanks
    1
    8 lượt trong 8 bài viết
    Có anh nào làm về mạng Rs485, biến tần Power Flex 40 chưa ạ. E muốn kết nối nó với Plc S7-1200 để điều khiển on/off analog được không ạ. E đọc tài liệu mà khó hiểu quá, mong các anh chỉ giúp

  5. #14
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi samqnn Xem bài viết
    Có anh nào làm về mạng Rs485, biến tần Power Flex 40 chưa ạ. E muốn kết nối nó với Plc S7-1200 để điều khiển on/off analog được không ạ. E đọc tài liệu mà khó hiểu quá, mong các anh chỉ giúp
    Chổ mình cũng có dùng mạng VFD,nhưng dùng EtherNet, Devicenet thôi nếu bạn dùng S7-1200 control Powerflex 40 thì bạn dùng thử Modbus xem.
    Good luck
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  6. #15
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    105
    Thanks
    1
    8 lượt trong 8 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Chổ mình cũng có dùng mạng VFD,nhưng dùng EtherNet, Devicenet thôi nếu bạn dùng S7-1200 control Powerflex 40 thì bạn dùng thử Modbus xem.
    Good luck
    Cụ thể hơn chút được ko anh, e mới vào nghề :D . Em thấy kiểu truyền thông RS485 (DSI) Protocol, RJ45 DSI Splitter Cable đọc tài liệu mà chưa hiểu.

  7. #16
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Thanks
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Em đang chạy con biến tần 753 45kw cho quạt gió 45kw. Khi chạy bt báo lỗi 12. Đo cách điện dây dẫn và động cơ ko vấn đề gì. Các anh từng gặp phải thì cho em xin ý kiến và cách khắc phục. Em xin cảm ơn.

  8. #17
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi duc.thao Xem bài viết
    Em đang chạy con biến tần 753 45kw cho quạt gió 45kw. Khi chạy bt báo lỗi 12. Đo cách điện dây dẫn và động cơ ko vấn đề gì. Các anh từng gặp phải thì cho em xin ý kiến và cách khắc phục. Em xin cảm ơn.
    Bạn xem đây nha .
    Fault Number : 12

    Fault Display : HW OverCurrent

    Fault Name : Hardware Overcurrent

    Fault Type : 1 - Auto-Reset Run

    Fault Description : The drive output current has exceeded the hardware current limit
    Loại lỗi này auto reset và bạn có thể set Hardware current limit lên cao hơn dòng khi motor chạy .
    Good luck
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  9. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  10. #18
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Thanks
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Bạn xem đây nha .
    Fault Number : 12

    Fault Display : HW OverCurrent

    Fault Name : Hardware Overcurrent

    Fault Type : 1 - Auto-Reset Run

    Fault Description : The drive output current has exceeded the hardware current limit
    Loại lỗi này auto reset và bạn có thể set Hardware current limit lên cao hơn dòng khi motor chạy .
    Good luck
    Anh có thể nói cụ thể cho em mình cài đặt ở tham số nào được không ạ. Em mới sử dụng lần đầu nên còn nhiều chỗ chưa rõ. Hôm qua em đã chạy được rồi.
    Điều khiển tốc độ qua chiết áp: Tần số khởi động đặt là 0hz. Nếu khi khởi động vặn chiết áp ở mức thấp quá hoặc cao quá thì đều bị báo lỗi 12. Em đặt lại tần số khởi động thành 15Hz thì chạy được. Mặc dù đã chạy được nhưng em thực sự vẫn chưa hiểu vì sao nó lại như vậy. Mong anh có thể giải đáp giúp em được không ạ.

  11. #19
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi duc.thao Xem bài viết
    Anh có thể nói cụ thể cho em mình cài đặt ở tham số nào được không ạ. Em mới sử dụng lần đầu nên còn nhiều chỗ chưa rõ. Hôm qua em đã chạy được rồi.
    Điều khiển tốc độ qua chiết áp: Tần số khởi động đặt là 0hz. Nếu khi khởi động vặn chiết áp ở mức thấp quá hoặc cao quá thì đều bị báo lỗi 12. Em đặt lại tần số khởi động thành 15Hz thì chạy được. Mặc dù đã chạy được nhưng em thực sự vẫn chưa hiểu vì sao nó lại như vậy. Mong anh có thể giải đáp giúp em được không ạ.
    Nếu mà bị lỗi như vậy thì bạn nên mua một Pressure loại kiểm tra áp lực khí và đưa về tín hiệu 4 to 20ma or 0 to 10v đưa vào biến tần control là OK.như vậy sẽ không bị tình trạng này nửa đâu mà control auto nửa .
    còn thông số thì bạn tham khảo manual của nó có cả đó .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  12. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  13. #20
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    76
    Thanks
    32
    11 lượt trong 10 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Nếu mà bị lỗi như vậy thì bạn nên mua một Pressure loại kiểm tra áp lực khí và đưa về tín hiệu 4 to 20ma or 0 to 10v đưa vào biến tần control là OK.như vậy sẽ không bị tình trạng này nửa đâu mà control auto nửa .
    còn thông số thì bạn tham khảo manual của nó có cả đó .
    Regards.
    Dạ vâng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ. Vì sắp tới phải lắp thêm 3 cái nữa nên em muốn hiểu rõ vấn đề tránh mắc phải ở những cái về sau,