Em đang chạy con biến tần 753 45kw cho quạt gió 45kw. Khi chạy bt báo lỗi 12. Đo cách điện dây dẫn và động cơ ko vấn đề gì. Các anh từng gặp phải thì cho em xin ý kiến và cách khắc phục. Em xin cảm ơn.
Bạn xem đây nha .
Fault Number : 12
Fault Display : HW OverCurrent
Fault Name : Hardware Overcurrent
Fault Type : 1 - Auto-Reset Run
Fault Description : The drive output current has exceeded the hardware current limit
Loại lỗi này auto reset và bạn có thể set Hardware current limit lên cao hơn dòng khi motor chạy .
Good luck
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
cuongvcs
Bạn xem đây nha .
Fault Number : 12
Fault Display : HW OverCurrent
Fault Name : Hardware Overcurrent
Fault Type : 1 - Auto-Reset Run
Fault Description : The drive output current has exceeded the hardware current limit
Loại lỗi này auto reset và bạn có thể set Hardware current limit lên cao hơn dòng khi motor chạy .
Good luck
Anh có thể nói cụ thể cho em mình cài đặt ở tham số nào được không ạ. Em mới sử dụng lần đầu nên còn nhiều chỗ chưa rõ. Hôm qua em đã chạy được rồi.
Điều khiển tốc độ qua chiết áp: Tần số khởi động đặt là 0hz. Nếu khi khởi động vặn chiết áp ở mức thấp quá hoặc cao quá thì đều bị báo lỗi 12. Em đặt lại tần số khởi động thành 15Hz thì chạy được. Mặc dù đã chạy được nhưng em thực sự vẫn chưa hiểu vì sao nó lại như vậy. Mong anh có thể giải đáp giúp em được không ạ.
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
duc.thao
Anh có thể nói cụ thể cho em mình cài đặt ở tham số nào được không ạ. Em mới sử dụng lần đầu nên còn nhiều chỗ chưa rõ. Hôm qua em đã chạy được rồi.
Điều khiển tốc độ qua chiết áp: Tần số khởi động đặt là 0hz. Nếu khi khởi động vặn chiết áp ở mức thấp quá hoặc cao quá thì đều bị báo lỗi 12. Em đặt lại tần số khởi động thành 15Hz thì chạy được. Mặc dù đã chạy được nhưng em thực sự vẫn chưa hiểu vì sao nó lại như vậy. Mong anh có thể giải đáp giúp em được không ạ.
Nếu mà bị lỗi như vậy thì bạn nên mua một Pressure loại kiểm tra áp lực khí và đưa về tín hiệu 4 to 20ma or 0 to 10v đưa vào biến tần control là OK.như vậy sẽ không bị tình trạng này nửa đâu mà control auto nửa .
còn thông số thì bạn tham khảo manual của nó có cả đó .
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2

Gửi bởi
cuongvcs
Nếu mà bị lỗi như vậy thì bạn nên mua một Pressure loại kiểm tra áp lực khí và đưa về tín hiệu 4 to 20ma or 0 to 10v đưa vào biến tần control là OK.như vậy sẽ không bị tình trạng này nửa đâu mà control auto nửa .
còn thông số thì bạn tham khảo manual của nó có cả đó .
Regards.
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ. Vì sắp tới phải lắp thêm 3 cái nữa nên em muốn hiểu rõ vấn đề tránh mắc phải ở những cái về sau,
-
-
Thành viên cấp 10

Gửi bởi
duc.thao
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ. Vì sắp tới phải lắp thêm 3 cái nữa nên em muốn hiểu rõ vấn đề tránh mắc phải ở những cái về sau,
Có gì bạn cứ thảo luân ở đây ,mình biết mình sẽ giúp .
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2
Còn 1 vd nữa đó là Sau Khi chạy thì em thấy hiện tượng dòng đầu ra rất không ổn định lúc 33 lúc 23A thay đổi liên tục. Không biết là do vấn đề gì anh nhỉ.
-