Thành viên cấp 10
Gửi bởi
duc.thao
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ. Vì sắp tới phải lắp thêm 3 cái nữa nên em muốn hiểu rõ vấn đề tránh mắc phải ở những cái về sau,
Có gì bạn cứ thảo luân ở đây ,mình biết mình sẽ giúp .
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2
Còn 1 vd nữa đó là Sau Khi chạy thì em thấy hiện tượng dòng đầu ra rất không ổn định lúc 33 lúc 23A thay đổi liên tục. Không biết là do vấn đề gì anh nhỉ.
-
-
Thành viên Mới
Ban có hồi tiếp encoder vào biến tần ko, nếu ko vao Par 222 chon sensorless fix lỗi này
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
dinhthanhlov
Ban có hồi tiếp encoder vào biến tần ko, nếu ko vao Par 222 chon sensorless fix lỗi này
mình không có lắp encoder. 2 con biến tần này liên tục báo lỗi chạm đất (13) và lỗi quá dòng phần cứng (12). Kiểm tra cáp và động cơ thì không có vấn đề gì. Lắp 2 biến tần khác cùng công suất, cùng tham số cài đặt thì chạy ngon lành. Mình gửi về hãng kiểm tra nhưng chưa có phản hồi.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
duc.thao
mình không có lắp encoder. 2 con biến tần này liên tục báo lỗi chạm đất (13) và lỗi quá dòng phần cứng (12). Kiểm tra cáp và động cơ thì không có vấn đề gì. Lắp 2 biến tần khác cùng công suất, cùng tham số cài đặt thì chạy ngon lành. Mình gửi về hãng kiểm tra nhưng chưa có phản hồi.
Theo mình là do của biến tần rồi ,chắc hãng sẽ gửi cho bạn cái mới nếu còn bảo hành.
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
cuongvcs
Theo mình là do của biến tần rồi ,chắc hãng sẽ gửi cho bạn cái mới nếu còn bảo hành.
Regards.
Thank Anh em đã làm xong đồ án bây giờ đang muốn chuyên sâu hơn anh Cường có tài liệu PID của con này không cho em xin với nếu có cả fuzi thì càng tốt
-
-
Thành viên cấp 2
A cường cho em hỏi thêm về lỗi chạm đất. 4 con em lắp đều bị lỗi này mặc dù cáp và đc đã kt rất tốt. Có khi nào do mạng điện nhà máy ko a. Và nó có liên quan gì tới 2 jăm
PE_A và PE_B trong con bt ko a. Mong a giúp đỡ ạ.
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
duc.thao
A cường cho em hỏi thêm về lỗi chạm đất. 4 con em lắp đều bị lỗi này mặc dù cáp và đc đã kt rất tốt. Có khi nào do mạng điện nhà máy ko a. Và nó có liên quan gì tới 2 jăm
PE_A và PE_B trong con bt ko a. Mong a giúp đỡ ạ.
Nó báo lỗi F bao nhiêu ?
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
cuongvcs
Nó báo lỗi F bao nhiêu ?
Báo lỗi F13 anh ạ
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
cuongvcs
Nó báo lỗi F bao nhiêu ?
Em ko hiểu tại sao. Cả 4 con biến tần lắp vào thì đều bị báo lỗi F13 này. Biến tần 45kw dòng đm 50A chạy đc quạt 45kw dòng đm 48A. Anh có biết nguyên nhân từ đâu thì tư vấn giúp em. Em cảm ơn anh nhiều.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:38 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu