Trích dẫn Gửi bởi dangthanhtuan200688 Xem bài viết
Cái này mình cũng đã từng bị một lần với hệ thống quạt gió. Do tính chất quạt gió quán tính lớn nên động cơ rất lâu dừng chính vì vậy khi bạn điều khiển chiết áp nhanh quá sẽ bị lỗi quá dòng hoặc quá áp. Bạn thử chỉnh lại thông số thời gian giảm và tăng tốc của biến tần lên khoảng 30s thử xem. mình đã thử và biến tần hoạt động OK
Thời gian tăng tốc em đang đặt 20s. Lỗi quá dòng không còn nữa. Hiện tại đang bị lỗi chạm đất F13. Ngay khi có lệnh chạy là biến tần báo lỗi luôn. Cả lô hàng 8 con thì được 2 con chạy ok còn lại đều bị lỗi này.