Xin chào!
em đang cài đặt 1 con powerflex 700s mà không biết phải cài sao vì nó quá nhiều tham số .Nên em nên hỏi có ai chi em các thông số cần cài không ạ em muốn dùng nó vào việc điều khiển vị trí và điều khiển tốc độ trong máy công cụ dùng encoder phản hồi về
Xin chào!
em đang cài đặt 1 con powerflex 700s mà không biết phải cài sao vì nó quá nhiều tham số .Nên em nên hỏi có ai chi em các thông số cần cài không ạ em muốn dùng nó vào việc điều khiển vị trí và điều khiển tốc độ trong máy công cụ dùng encoder phản hồi về
Bạn cho sơ đồ kết nối dây của VFD đi mình giúp cho .
Good luck.
--------------------------------- Thank and Best Regards cuongvcs Email : Hidden Content Hidden Content
Tel : 0984198685 " Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
anh ơi đây là sơ đồ kết nối biến tần với PLC nhưng là của mitsu anh xem hộ anh nhé
Bạn giải thích mấy chân của biến tần giúp mình chưa f=dùng qua của Mitsu bao giờ ,nếu điều khiển vị trí thì cần có thêm encoder gắng vô biến tần .
Good luck.
--------------------------------- Thank and Best Regards cuongvcs Email : Hidden Content Hidden Content
Tel : 0984198685 " Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Bạn giải thích mấy chân của biến tần giúp mình chưa f=dùng qua của Mitsu bao giờ ,nếu điều khiển vị trí thì cần có thêm encoder gắng vô biến tần .
Good luck.
có cái encoder cắm trực tiếp vào PLC đấy anh còn kí hiệu các chân là khi có tín hiệu vào chân For biến tần điều khiển động cơ chạy thuận khi có tín hiệu chân rev thì động cơ chạy ngược,khi có tín hiệu chân high thì chạy với tốc độ nhanh còn khi có tí hiệu chân low thì làm việc với tốc độ quay chậm
có cái encoder cắm trực tiếp vào PLC đấy anh còn kí hiệu các chân là khi có tín hiệu vào chân For biến tần điều khiển động cơ chạy thuận khi có tín hiệu chân rev thì động cơ chạy ngược,khi có tín hiệu chân high thì chạy với tốc độ nhanh còn khi có tí hiệu chân low thì làm việc với tốc độ quay chậm
anh ơi nó hiện cái lỗi encoder 0 loss là sao hả anh em không tìm được lỗi sửa
Bạn gửi thông số bạn set cho biến tần và hình ảnh của biến tần khi bị lỗi .
Regards.
Em chào A.Cường. Em đang cài con biến tần PowerFlex753. Em chưa biết cách cài bảo vệ quá dòng ở tham số nào. Mong anh giúp đỡ. Em cảm ơn anh nhiều.