số bit trên module analog nghĩa là gì
Các bác cho em hỏi số bit trên module analog nghĩa là gì? Ví dụ module analog Em 235 12bit
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
cena13
Các bác cho em hỏi số bit trên module analog nghĩa là gì? Ví dụ module analog Em 235 12bit
nghĩa là độ phân dải đó bạn. theo mình hiểu nôm na như thước kẻ hay dùng của mình thì có đơn vị chia nhỏ nhất là 1 mm thì trong EM235 cũng vậy. Ví dụ như dải tín hiệu đầu vào EM235 là 0-10v. độ phân dải 12bit thì giá trị nhỏ nhất mà EM235 xử lí đc là 10/2^12 = 0.00244 V. Từ đây cũng có thể biết đc sai số của bộ Em235 là +/- 0.00244V
-
-
Thành viên cấp 4
Độ phân giải, càng cao càng chính xác, càng mắc tiền
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên cấp 1
Gửi bởi
cena13
Các bác cho em hỏi số bit trên module analog nghĩa là gì? Ví dụ module analog Em 235 12bit
Công thức tính độ phân dải: Resolution = V_ref/(2^n - 1).
Với V_ref: điện áp tham chiếu (thường bằng V_max của dải đo cấu hình bằng switch trên EM235)
n: là số bít.
Như vậy, với số bít càng lớn thì độ phân dải lại càng nhỏ -> tức càng tinh hơn -> đo chính xác hơn (tất nhiên đắt tiền hơn).
VD: độ phân dải là 0,5V chẳng hạn -> ta sẽ đo được các mức 2; 2,5; 3 V...
độ phân dải là 0,1 V chẳng hạn -> ta sẽ đo được các mức 2; 2,1; 2,3 V...
Bạn thấy đó, trường hợp 2 ta đo tinh hơn, chính xác hơn trường hợp 1.
Lần sửa cuối bởi platium_k, ngày 04-12-2018 lúc 03:21 PM.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:14 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu