    Trích dẫn Gửi bởi nak2010 Xem bài viết
    PLC mitsu đó bạn!mình nhập số thập phân 2,35 không được,nhập vào nó sẽ tự làm tròn thành 2 thôi,kiểu này có phải là do trong PLC mitsu nó hiểu k là hằng số nguyên nên không cho đặt số thập phân không.Có cách nào đặt số thập phân trên HMI (2,35) mà trên PLC cũng hiểu là 2,35 không.mình mò hoài mà không được.xin cảm ơn mọi người!
    Hi Guy.
    Việc PLC không thể nhận được giá trị real từ HMI xuống là do bạn chỉ khai báo trên Basic thôi.
    Bạn chọn thêm phần " extended" và chọn datatype là real, trong mục " data operation" bạn chọn tab "write" và tích chọn nút $Wvalue.
    Lần sửa cuối bởi phongnhatdo, ngày 04-05-2014 lúc 10:05 AM.
    Mitsubishi automation .