    Cài đặt số thực từ HMI đến PLC

    chào các ban!mình có 1 vấn đề muốn hỏi các bạn,mong các bạn giúp đỡ. Mình muốn cài đặt số thực từ HMI đến PLC nhưng chưa được,vì hằng số K là hằng số nguyên nên không thể cài đặt số thập phân được(ví dụ muốn đặt 2,35 nhưng không được,nó sẽ tự động chuyển thành số 2 thôi.)Mong các bạn giúp đỡ,mình cám ơn nhiều!

  2. #2
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi nak2010 Xem bài viết
    chào các ban!mình có 1 vấn đề muốn hỏi các bạn,mong các bạn giúp đỡ. Mình muốn cài đặt số thực từ HMI đến PLC nhưng chưa được,vì hằng số K là hằng số nguyên nên không thể cài đặt số thập phân được(ví dụ muốn đặt 2,35 nhưng không được,nó sẽ tự động chuyển thành số 2 thôi.)Mong các bạn giúp đỡ,mình cám ơn nhiều!
    chưa hiểu ý bạn? Nghĩa là trong PLC bạn sử dụng K là số nguyên. NHưng đặt trên HMI không được hay sao? HMI nhập số thực bình thường có sao đâu nhỉ? Vấn đề là bạn sử dụng phần mềm để đinh dạng kiểu dữ liệu cho nó tuỳ theo ý bạn muốn.
    Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt PLC, biến tần AC Driver, DC Driver. LH: 0979682827

  3. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Hằng số K là cái j vậy? hỏi thì nói cho rõ chứ, ít nhất cũng cho bit plc là của thằng nào chứ?
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    4 lượt trong 3 bài viết
    PLC mitsu đó bạn!mình nhập số thập phân 2,35 không được,nhập vào nó sẽ tự làm tròn thành 2 thôi,kiểu này có phải là do trong PLC mitsu nó hiểu k là hằng số nguyên nên không cho đặt số thập phân không.Có cách nào đặt số thập phân trên HMI (2,35) mà trên PLC cũng hiểu là 2,35 không.mình mò hoài mà không được.xin cảm ơn mọi người!

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    26
    Thanks
    7
    Thanked 1 Time in 1 Post
    bạn xem lại kiểu dữ liệu bạn định gán giá trị link từ HMI trong PLC là kiểu gì? hoặc bạn sử dụng nó chồng lấn kiểu dữ liệu chẳng? Hoặc bạn có thể đổi địa chỉ khác thử xem nó có bịn như thế nữa không? Chúc bạn thành công
    Cung cấp, sửa chữa, lắp đặt PLC, biến tần AC Driver, DC Driver. LH: 0979682827

  6. #6
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    248
    Thanks
    25
    52 lượt trong 38 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nak2010 Xem bài viết
    PLC mitsu đó bạn!mình nhập số thập phân 2,35 không được,nhập vào nó sẽ tự làm tròn thành 2 thôi,kiểu này có phải là do trong PLC mitsu nó hiểu k là hằng số nguyên nên không cho đặt số thập phân không.Có cách nào đặt số thập phân trên HMI (2,35) mà trên PLC cũng hiểu là 2,35 không.mình mò hoài mà không được.xin cảm ơn mọi người!
    Hi Guy.
    Việc PLC không thể nhận được giá trị real từ HMI xuống là do bạn chỉ khai báo trên Basic thôi.
    Bạn chọn thêm phần " extended" và chọn datatype là real, trong mục " data operation" bạn chọn tab "write" và tích chọn nút $Wvalue.
    Lần sửa cuối bởi phongnhatdo, ngày 04-05-2014 lúc 10:05 AM.
    Mitsubishi automation .
    PLC A,FX,Q and servo MR-J2,3.
    Email: Hidden Content
    Mobile : 0168 798 0344

  7. #7
    the_year
    Guest
    Trích dẫn Gửi bởi nak2010 Xem bài viết
    chào các ban!mình có 1 vấn đề muốn hỏi các bạn,mong các bạn giúp đỡ. Mình muốn cài đặt số thực từ HMI đến PLC nhưng chưa được,vì hằng số K là hằng số nguyên nên không thể cài đặt số thập phân được(ví dụ muốn đặt 2,35 nhưng không được,nó sẽ tự động chuyển thành số 2 thôi.)Mong các bạn giúp đỡ,mình cám ơn nhiều!
    cái này bn có thể cấu hình trên màn hình.trên màn hình bn chọn cho phép sau dấu phẩy đó bao nhiêu số.giống nhu số bn nói 2,35 nhung khi vào plc no se hiểu 235 mà không hiểu dấu phẩy đó.

  8. #8
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    629
    Thanks
    8
    79 lượt trong 61 bài viết
    Vấn đề là phải Mitsubishi con nào nữa chứ? FX1S, FX1N hay FX2N, FX3U/3G
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp PLC: Mitsubishi, Siemens, Delta, Vigor, Xinje, Omron, Panasonic (Nais), ...
    Cung cấp HMI Samkoon, Fuji Hakko, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, Delta, Xinje, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top