start omron
mình mới bắt đầu tìm hiểu plc omron không biết cách quy định địa chỉ vào ra của nó ntn nhỉ . như siemens nó quy định đầu vào là I còn đầu ra là Q vậy omron quy định ntn? . các b xem hình chỉ mình với nhé .untitled.JPG
-
-
Đầu vào ra của Omron thì quy định như sau
1, Ngõ vào Input từ 0.0 đến 0.11 - 1.0 đến 1.11 ... ( 12 bít )
2, vùng nhở trung gian ( Bit nội ) từ 20.00 đến 200.15 201.00 đến 201.15 .... ( 16 bít )
- Ngõ ra với CPM1A , CP1 ... là 100.00 đến 100.07 và 101.00 đến 101.07 ( 8 bít )
Ngõ ra với CPM2A là 10.00 đến 10.07 , 11.00 dến 11.07
-
Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
thế còn con cp1e thì sao a . ma a cho e hỏi khi ta lắp thêm các modun ngoại vi vào thì địa chỉ của nó sẽ như thế nào , vd cho con cp1e đi . a có chương trình mẫu nào viết về xử lý analog không cho e tham khảo để học với , đơn giản thôi a nhé .
-
-
CP1E cũng vậy thôi , khi lắp modul thì địa chỉ của modul sẽ là bít của word tiếp theo với modul liền trước nó
ví dụ cậu có CP1E-N30DR-A và nối thêm modul số 1 ( từ trái sang ) là CP1w-MAD41 ( modul analog 2 in/1out ) và modul thứ 2 là CP1W-8ID và modul thứ 3 là 8OD chằng hạn thì địa chỉ sẽ như sau
- Trên PLC 30 sẽ có 18 in là 0.00 - 0.11 và 1.00 - 1.05
- modul analog 2 input là 2 word tiếp theo chỉ việc mov 2 d0 và mov 3 d2
- modul thứ 3 là 8ID sẽ là 4.00 - 4.07
Phần out put thì tương tự
- Trên PLC 30 I/0 sẽ có 12 Out là 100.00 - 100.07 và 101.00 - 101.03
- liền theo là ngõ ra analog : Mov d10 102
Tiếp theo là modul 8OD là 103.00 - 103.07
phần analog tùy modul có cách thiết lập tín hiệu khác nhau mai mốt mình soạn cẩn thận rồi up lên sau nhé
-
Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Cộng tác viên

Gửi bởi
hongminhbv
CP1E cũng vậy thôi , khi lắp modul thì địa chỉ của modul sẽ là bít của word tiếp theo với modul liền trước nó
ví dụ cậu có CP1E-N30DR-A và nối thêm modul số 1 ( từ trái sang ) là CP1w-MAD41 ( modul analog 2 in/1out ) và modul thứ 2 là CP1W-8ID và modul thứ 3 là 8OD chằng hạn thì địa chỉ sẽ như sau
- Trên PLC 30 sẽ có 18 in là 0.00 - 0.11 và 1.00 - 1.05
- modul analog 2 input là 2 word tiếp theo chỉ việc mov 2 d0 và mov 3 d2
- modul thứ 3 là 8ID sẽ là 4.00 - 4.07
Phần out put thì tương tự
- Trên PLC 30 I/0 sẽ có 12 Out là 100.00 - 100.07 và 101.00 - 101.03
- liền theo là ngõ ra analog : Mov d10 102
Tiếp theo là modul 8OD là 103.00 - 103.07
phần analog tùy modul có cách thiết lập tín hiệu khác nhau mai mốt mình soạn cẩn thận rồi up lên sau nhé
Anh đã kết nối Win CC với dòng CP1 E và 1 L bao giờ chưa anh
-
-
vâng cám ơn a . e đang tìm hiểu phần analog này nên rât mong nhận được hồi âm của a.
-
-
a cho e hỏi chút với con cp1e loại 30 pin này có 18 pin vào, 12 pin ra , sao đầu vào nó lại là 12 bít và đầu ra lại là 8 bit . sao đia chỉ đầu vào không là 0.00-0.07 và 1.00-1.07........ địa chỉ đầu ra là 100.00-100.11 .
" modul analog 2 input là 2 word tiếp theo chỉ việc mov 2 d0 và mov 3 d2 "
đoạn này e vẫn chưa hiểu a à .
-
-
sao không thấy các a khác giúp e với nhỉ . có phải nó quá dễ đập chết
-
-
các a ơi xem giúp e cái hàm scl này với . sao khi mô phỏng e set đầu vào 0.00 và thay đổi giá trị ở D0 thì kết quả D200 không thay đổi gì vậy . e đọc trong
có 3 tham số S , P1 , R thì tham số P1 e chưa hiểu lắm , a nào chỉ giúp e cách set tham số P1 này ntn với .
qqqqqqqqqqqq.JPG
-
-
Lệnh củ bạn viết thiếu phần giá trị nguồn và quy đổi nên nó không chạy được
Gửi bạn chương trình mẫu, tham khảo nhé

Chúc bạn thành công
-
Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên: