    Trích dẫn Gửi bởi hongminhbv Xem bài viết
    CP1E cũng vậy thôi , khi lắp modul thì địa chỉ của modul sẽ là bít của word tiếp theo với modul liền trước nó
    ví dụ cậu có CP1E-N30DR-A và nối thêm modul số 1 ( từ trái sang ) là CP1w-MAD41 ( modul analog 2 in/1out ) và modul thứ 2 là CP1W-8ID và modul thứ 3 là 8OD chằng hạn thì địa chỉ sẽ như sau
    - Trên PLC 30 sẽ có 18 in là 0.00 - 0.11 và 1.00 - 1.05
    - modul analog 2 input là 2 word tiếp theo chỉ việc mov 2 d0 và mov 3 d2
    - modul thứ 3 là 8ID sẽ là 4.00 - 4.07
    Phần out put thì tương tự
    - Trên PLC 30 I/0 sẽ có 12 Out là 100.00 - 100.07 và 101.00 - 101.03
    - liền theo là ngõ ra analog : Mov d10 102
    Tiếp theo là modul 8OD là 103.00 - 103.07
    phần analog tùy modul có cách thiết lập tín hiệu khác nhau mai mốt mình soạn cẩn thận rồi up lên sau nhé
    Anh đã kết nối Win CC với dòng CP1 E và 1 L bao giờ chưa anh
    Tự Động Hóa - HaUI
    Email: Hidden Content
    SĐT: 0902135284

  3. #13
    hongminhbv
    Guest
    Wincc và CP1e có thể kết nối = simulator ( không cần có PLC thực ) thông qua CX- sever opc của omron luôn nhé bạn