    mình mới bắt đầu tìm hiểu plc omron không biết cách quy định địa chỉ vào ra của nó ntn nhỉ . như siemens nó quy định đầu vào là I còn đầu ra là Q vậy omron quy định ntn? . các b xem hình chỉ mình với nhé .untitled.JPG

  2. #2
    hongminhbv
    Guest
    Đầu vào ra của Omron thì quy định như sau
    1, Ngõ vào Input từ 0.0 đến 0.11 - 1.0 đến 1.11 ... ( 12 bít )
    2, vùng nhở trung gian ( Bit nội ) từ 20.00 đến 200.15 201.00 đến 201.15 .... ( 16 bít )
    - Ngõ ra với CPM1A , CP1 ... là 100.00 đến 100.07 và 101.00 đến 101.07 ( 8 bít )
    Ngõ ra với CPM2A là 10.00 đến 10.07 , 11.00 dến 11.07

  3. Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  4. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    thế còn con cp1e thì sao a . ma a cho e hỏi khi ta lắp thêm các modun ngoại vi vào thì địa chỉ của nó sẽ như thế nào , vd cho con cp1e đi . a có chương trình mẫu nào viết về xử lý analog không cho e tham khảo để học với , đơn giản thôi a nhé .

  5. #4
    hongminhbv
    Guest
    CP1E cũng vậy thôi , khi lắp modul thì địa chỉ của modul sẽ là bít của word tiếp theo với modul liền trước nó
    ví dụ cậu có CP1E-N30DR-A và nối thêm modul số 1 ( từ trái sang ) là CP1w-MAD41 ( modul analog 2 in/1out ) và modul thứ 2 là CP1W-8ID và modul thứ 3 là 8OD chằng hạn thì địa chỉ sẽ như sau
    - Trên PLC 30 sẽ có 18 in là 0.00 - 0.11 và 1.00 - 1.05
    - modul analog 2 input là 2 word tiếp theo chỉ việc mov 2 d0 và mov 3 d2
    - modul thứ 3 là 8ID sẽ là 4.00 - 4.07
    Phần out put thì tương tự
    - Trên PLC 30 I/0 sẽ có 12 Out là 100.00 - 100.07 và 101.00 - 101.03
    - liền theo là ngõ ra analog : Mov d10 102
    Tiếp theo là modul 8OD là 103.00 - 103.07
    phần analog tùy modul có cách thiết lập tín hiệu khác nhau mai mốt mình soạn cẩn thận rồi up lên sau nhé

  6. Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    vâng cám ơn a . e đang tìm hiểu phần analog này nên rât mong nhận được hồi âm của a.

  8. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    a cho e hỏi chút với con cp1e loại 30 pin này có 18 pin vào, 12 pin ra , sao đầu vào nó lại là 12 bít và đầu ra lại là 8 bit . sao đia chỉ đầu vào không là 0.00-0.07 và 1.00-1.07........ địa chỉ đầu ra là 100.00-100.11 .
    " modul analog 2 input là 2 word tiếp theo chỉ việc mov 2 d0 và mov 3 d2 "
    đoạn này e vẫn chưa hiểu a à .

  9. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    sao không thấy các a khác giúp e với nhỉ . có phải nó quá dễ đập chết

  10. #8
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    các a ơi xem giúp e cái hàm scl này với . sao khi mô phỏng e set đầu vào 0.00 và thay đổi giá trị ở D0 thì kết quả D200 không thay đổi gì vậy . e đọc trong có 3 tham số S , P1 , R thì tham số P1 e chưa hiểu lắm , a nào chỉ giúp e cách set tham số P1 này ntn với .
    qqqqqqqqqqqq.JPG

  11. #9
    hongminhbv
    Guest
    Lệnh củ bạn viết thiếu phần giá trị nguồn và quy đổi nên nó không chạy được
    Gửi bạn chương trình mẫu, tham khảo nhé

    Chúc bạn thành công

  12. Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  13. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    48
    Thanks
    10
    5 lượt trong 4 bài viết
    a ơi trong chương trình của a e hiểu là giá trị tốc độ trả về dưới dạng analog a mov nó vào D51 , đây là tham số S ( giá trị nguồn như a nói ở trên ) , D52 là giá trị quy đổi ( tham số P1 của hàm SCL ) , Kết quả lưu vao D0 đúng không a . Vậy thì e không hiểu cái giá trị D52 , D53 , D54 ,D55 a mov vào cái tham số P1 của hàm SCL đó nó có ý nghĩa gì trong việc chuyển đổi của hàm SCL . Mong a chỉ rõ cho e với . E đọc tài liệu nhưng không hiểu lắm .
    - còn nữa a ơi . e đọc manul con mad01 có mấy cái IR và DM này là gì vậy a .111.JPG
    e đang bí phần analog này quá . e vào sau nên các tài liệu các a upload đã die hết rồi a nào down về rồi cho e xin ít đọc với , đọc tài liệu tiếng anh nhiều cái khó hiểu .