mình mới bắt đầu tìm hiểu plc omron không biết cách quy định địa chỉ vào ra của nó ntn nhỉ . như siemens nó quy định đầu vào là I còn đầu ra là Q vậy omron quy định ntn? . các b xem hình chỉ mình với nhé .untitled.JPG
-
-
Đầu vào ra của Omron thì quy định như sau
1, Ngõ vào Input từ 0.0 đến 0.11 - 1.0 đến 1.11 ... ( 12 bít )
2, vùng nhở trung gian ( Bit nội ) từ 20.00 đến 200.15 201.00 đến 201.15 .... ( 16 bít )
- Ngõ ra với CPM1A , CP1 ... là 100.00 đến 100.07 và 101.00 đến 101.07 ( 8 bít )
Ngõ ra với CPM2A là 10.00 đến 10.07 , 11.00 dến 11.07
-
Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
thế còn con cp1e thì sao a . ma a cho e hỏi khi ta lắp thêm các modun ngoại vi vào thì địa chỉ của nó sẽ như thế nào , vd cho con cp1e đi . a có chương trình mẫu nào viết về xử lý analog không cho e tham khảo để học với , đơn giản thôi a nhé .
-
-
CP1E cũng vậy thôi , khi lắp modul thì địa chỉ của modul sẽ là bít của word tiếp theo với modul liền trước nó
ví dụ cậu có CP1E-N30DR-A và nối thêm modul số 1 ( từ trái sang ) là CP1w-MAD41 ( modul analog 2 in/1out ) và modul thứ 2 là CP1W-8ID và modul thứ 3 là 8OD chằng hạn thì địa chỉ sẽ như sau
- Trên PLC 30 sẽ có 18 in là 0.00 - 0.11 và 1.00 - 1.05
- modul analog 2 input là 2 word tiếp theo chỉ việc mov 2 d0 và mov 3 d2
- modul thứ 3 là 8ID sẽ là 4.00 - 4.07
Phần out put thì tương tự
- Trên PLC 30 I/0 sẽ có 12 Out là 100.00 - 100.07 và 101.00 - 101.03
- liền theo là ngõ ra analog : Mov d10 102
Tiếp theo là modul 8OD là 103.00 - 103.07
phần analog tùy modul có cách thiết lập tín hiệu khác nhau mai mốt mình soạn cẩn thận rồi up lên sau nhé
-
Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
vâng cám ơn a . e đang tìm hiểu phần analog này nên rât mong nhận được hồi âm của a.
-
-
a cho e hỏi chút với con cp1e loại 30 pin này có 18 pin vào, 12 pin ra , sao đầu vào nó lại là 12 bít và đầu ra lại là 8 bit . sao đia chỉ đầu vào không là 0.00-0.07 và 1.00-1.07........ địa chỉ đầu ra là 100.00-100.11 .
" modul analog 2 input là 2 word tiếp theo chỉ việc mov 2 d0 và mov 3 d2 "
đoạn này e vẫn chưa hiểu a à .
-
-
sao không thấy các a khác giúp e với nhỉ . có phải nó quá dễ đập chết
-
-
các a ơi xem giúp e cái hàm scl này với . sao khi mô phỏng e set đầu vào 0.00 và thay đổi giá trị ở D0 thì kết quả D200 không thay đổi gì vậy . e đọc trong có 3 tham số S , P1 , R thì tham số P1 e chưa hiểu lắm , a nào chỉ giúp e cách set tham số P1 này ntn với .
qqqqqqqqqqqq.JPG
-
-
Lệnh củ bạn viết thiếu phần giá trị nguồn và quy đổi nên nó không chạy được
Gửi bạn chương trình mẫu, tham khảo nhé
Chúc bạn thành công
-
Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
a ơi trong chương trình của a e hiểu là giá trị tốc độ trả về dưới dạng analog a mov nó vào D51 , đây là tham số S ( giá trị nguồn như a nói ở trên ) , D52 là giá trị quy đổi ( tham số P1 của hàm SCL ) , Kết quả lưu vao D0 đúng không a . Vậy thì e không hiểu cái giá trị D52 , D53 , D54 ,D55 a mov vào cái tham số P1 của hàm SCL đó nó có ý nghĩa gì trong việc chuyển đổi của hàm SCL . Mong a chỉ rõ cho e với . E đọc tài liệu nhưng không hiểu lắm .
- còn nữa a ơi . e đọc manul con mad01 có mấy cái IR và DM này là gì vậy a .111.JPG
e đang bí phần analog này quá . e vào sau nên các tài liệu các a upload đã die hết rồi a nào down về rồi cho e xin ít đọc với , đọc tài liệu tiếng anh nhiều cái khó hiểu .
Lần sửa cuối bởi chim cánh cụt, ngày 04-14-2014 lúc 06:59 PM.
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:29 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu