Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
Điều khiển biến tần qua DeviceNet chắc bạn làm được rồi chứ gì ,nếu làm được thì set các thông số của biến tần nửa là OK .
Bạn chỉ cần quan tâm các thông số sau .
- Motor : par 40 to 46 .
- Speed feedback : 412 và 413.
- Speed mode & Limit : 79 to 83
- Speed references : 90 ,91 ,92 .nếu control qua devicenet thì par này = 22
- Process PI : 124 to 132.
- Ram rate : 140 to 143
- nếu dùng thắng thì set o mục Stop/brake mode .
Good luck.
em mới thử lập trình nhưng chưa bao giờ lắp động cơ vào chạy thử em đọc qua trình từ Par 1--7 là cài đặt thông số động cơ par 22 là tốc độ tham chiều và mấy cái phản hồi nhưng em đang bí là cái dảo chiều thuận ngươc động cơ với lại điều khiển nhiều tốc đọ khác nhau nên nhìn nhiều thông số quá nên hoa mắt