-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
cuongvcs
Điều khiển biến tần qua DeviceNet chắc bạn làm được rồi chứ gì ,nếu làm được thì set các thông số của biến tần nửa là OK .
Bạn chỉ cần quan tâm các thông số sau .
- Motor : par 40 to 46 .
- Speed feedback : 412 và 413.
- Speed mode & Limit : 79 to 83
- Speed references : 90 ,91 ,92 .nếu control qua devicenet thì par này = 22
- Process PI : 124 to 132.
- Ram rate : 140 to 143
- nếu dùng thắng thì set o mục Stop/brake mode .
Good luck.
em mới thử lập trình nhưng chưa bao giờ lắp động cơ vào chạy thử em đọc qua trình từ Par 1--7 là cài đặt thông số động cơ par 22 là tốc độ tham chiều và mấy cái phản hồi nhưng em đang bí là cái dảo chiều thuận ngươc động cơ với lại điều khiển nhiều tốc đọ khác nhau nên nhìn nhiều thông số quá nên hoa mắt
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tuanphuluu
em mới thử lập trình nhưng chưa bao giờ lắp động cơ vào chạy thử em đọc qua trình từ Par 1--7 là cài đặt thông số động cơ par 22 là tốc độ tham chiều và mấy cái phản hồi nhưng em đang bí là cái dảo chiều thuận ngươc động cơ với lại điều khiển nhiều tốc đọ khác nhau nên nhìn nhiều thông số quá nên hoa mắt
Bạn cứ thử các thông số mình cho thử xem ,có gì feedback nha.
Good luck.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
cuongvcs
Điều khiển biến tần qua DeviceNet chắc bạn làm được rồi chứ gì ,nếu làm được thì set các thông số của biến tần nửa là OK .
Bạn chỉ cần quan tâm các thông số sau .
- Motor : par 40 to 46 .
- Speed feedback : 412 và 413.
- Speed mode & Limit : 79 to 83
- Speed references : 90 ,91 ,92 .nếu control qua devicenet thì par này = 22
- Process PI : 124 to 132.
- Ram rate : 140 to 143
- nếu dùng thắng thì set o mục Stop/brake mode .
Good luck.
có chắc đây là các thông số cần set trong biến tần không anh tai anh đọc manual của nó thấy mấy thông số nó hơi khác yêu cầu của em ở đây là điều khiển đa cấp tốc độ( điêu khiển vị trí ví dụ như xa vị trí đặt thì động cơ quay với tốc độ nhanh nhưng khi đến gần vị trí đặt động cơ quay với tốc độ chậm,đảo chiều động cơ khi đi đến vị trí cuối )
Thank anh
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tuanphuluu
có chắc đây là các thông số cần set trong biến tần không anh tai anh đọc manual của nó thấy mấy thông số nó hơi khác yêu cầu của em ở đây là điều khiển đa cấp tốc độ( điêu khiển vị trí ví dụ như xa vị trí đặt thì động cơ quay với tốc độ nhanh nhưng khi đến gần vị trí đặt động cơ quay với tốc độ chậm,đảo chiều động cơ khi đi đến vị trí cuối )
Thank anh
Phần này chỉ set thông số chung thôi ,còn phần còn lại bạn control qua DeviceNet mà ,đọc giá trị từ biến tần về so sánh, đến đâu thì chạy nhanh ,đến đâu thì chạy chậm ,tùy bạn.
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
cuongvcs
Phần này chỉ set thông số chung thôi ,còn phần còn lại bạn control qua DeviceNet mà ,đọc giá trị từ biến tần về so sánh, đến đâu thì chạy nhanh ,đến đâu thì chạy chậm ,tùy bạn.
Regards.
em toàn thấy mấy cái thông số đấy no chuyển về giá trị mặc định rồi anh mà có mấy thông số nó không có trong parameter của biến tần
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tuanphuluu
em toàn thấy mấy cái thông số đấy no chuyển về giá trị mặc định rồi anh mà có mấy thông số nó không có trong parameter của biến tần
Không có là do bạn set level trong biến tần ,ở level 2 or 3 gì đó thì có quyền truy cập full .
Good luck
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
cuongvcs
Không có là do bạn set level trong biến tần ,ở level 2 or 3 gì đó thì có quyền truy cập full .
Good luck
anh ơi cho em hỏi về chế độ an toàn của biến tần với em không có động cơ test nên chắc biến tần không hoạt động
-
-
Thành viên cấp 10
Gửi bởi
tuanphuluu
anh ơi cho em hỏi về chế độ an toàn của biến tần với em không có động cơ test nên chắc biến tần không hoạt động
Vẫn hoạt động được bạn ạ ,nhưng phải set ở chế độ simulator.
Regards.
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype :
cuongvcs
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:01 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu