anh nào cho em hỏi về bộ đếm tốc đọ cao trong PLC compact logic l32e với em có 1 con compaclogic l32e nhưng chỉ có các khôi AI,AO,DI,DO thôi nếu thế thì có dùng được không ạ
anh nào cho em hỏi về bộ đếm tốc đọ cao trong PLC compact logic l32e với em có 1 con compaclogic l32e nhưng chỉ có các khôi AI,AO,DI,DO thôi nếu thế thì có dùng được không ạ
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Nếu vậy thì gắng encoder vào biến tần thôi rồi lấy tín hiệu từ biến tần đưa về PLC thông qua đường mạng mà bạn dùng .
Còn bạn dùng Powerflex 700 à ,nếu vậy thì cũng dễ để vài hôm nửa mình test trên Biến tần của mình trước rồi send cho bạn sau .
Bên mình cũng có dùng nhiều loại này mà
Good luck
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
---------------------------------
Thank and Best Regards
cuongvcs
Email :
Hidden Content
Hidden Content
Tel : 0984198685
" Listen. Think. Solve. "
Skype : cuongvcs
Điều khiển biến tần qua DeviceNet chắc bạn làm được rồi chứ gì ,nếu làm được thì set các thông số của biến tần nửa là OK .
Bạn chỉ cần quan tâm các thông số sau .
- Motor : par 40 to 46 .
- Speed feedback : 412 và 413.
- Speed mode & Limit : 79 to 83
- Speed references : 90 ,91 ,92 .nếu control qua devicenet thì par này = 22
- Process PI : 124 to 132.
- Ram rate : 140 to 143
- nếu dùng thắng thì set o mục Stop/brake mode .
Good luck.
---------------------------------