    Hỏi về bộ đếm tốc độ cao(High speed couter)

    anh nào cho em hỏi về bộ đếm tốc đọ cao trong PLC compact logic l32e với em có 1 con compaclogic l32e nhưng chỉ có các khôi AI,AO,DI,DO thôi nếu thế thì có dùng được không ạ

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanphuluu Xem bài viết
    anh nào cho em hỏi về bộ đếm tốc đọ cao trong PLC compact logic l32e với em có 1 con compaclogic l32e nhưng chỉ có các khôi AI,AO,DI,DO thôi nếu thế thì có dùng được không ạ
    Mua thêm card HSCE nửa bạn ạ .
    Regards.
    P/S . Bạn set biến tần được chưa ,mình bận quá nên chưa feedback cho bạn được .sorry.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #3
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    97
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Mua thêm card HSCE nửa bạn ạ .
    Regards.
    P/S . Bạn set biến tần được chưa ,mình bận quá nên chưa feedback cho bạn được .sorry.
    em vẫn chưa set được anh ạ anh em muốn dùng để điều chỉnh tốc độ động cơ dùng encoder phản hồi về nhưng bây giờ lại không có bộ đếm tốc độ cao có cách nào mà đếm xung từ encoder về không anh vì tốc độ quay của encoder nó nhanh quá PLC nó không quét kịp

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanphuluu Xem bài viết
    em vẫn chưa set được anh ạ anh em muốn dùng để điều chỉnh tốc độ động cơ dùng encoder phản hồi về nhưng bây giờ lại không có bộ đếm tốc độ cao có cách nào mà đếm xung từ encoder về không anh vì tốc độ quay của encoder nó nhanh quá PLC nó không quét kịp
    Nếu vậy thì gắng encoder vào biến tần thôi rồi lấy tín hiệu từ biến tần đưa về PLC thông qua đường mạng mà bạn dùng .
    Còn bạn dùng Powerflex 700 à ,nếu vậy thì cũng dễ để vài hôm nửa mình test trên Biến tần của mình trước rồi send cho bạn sau .
    Bên mình cũng có dùng nhiều loại này mà
    Good luck
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    97
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Nếu vậy thì gắng encoder vào biến tần thôi rồi lấy tín hiệu từ biến tần đưa về PLC thông qua đường mạng mà bạn dùng .
    Còn bạn dùng Powerflex 700 à ,nếu vậy thì cũng dễ để vài hôm nửa mình test trên Biến tần của mình trước rồi send cho bạn sau .
    Bên mình cũng có dùng nhiều loại này mà
    Good luck
    vâng anh ạ anh cố nhanh nhanh lên anh nhé mà nếu lấy thông số từ biến tần về thì cần lấy những thông số gì để PLC có thể điều khiển động cơ được anh nhỉ

  6. Bài viết của "tuanphuluu" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  7. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanphuluu Xem bài viết
    vâng anh ạ anh cố nhanh nhanh lên anh nhé mà nếu lấy thông số từ biến tần về thì cần lấy những thông số gì để PLC có thể điều khiển động cơ được anh nhỉ
    Mà bạn dùng mạng gì để kết nối với biến tần .?
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  8. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    97
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Mà bạn dùng mạng gì để kết nối với biến tần .?
    Regards.
    em dùng device net anh ạ

  9. #8
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanphuluu Xem bài viết
    em dùng device net anh ạ
    Vậy thì đâu cần kết nối phần cứng làm gì ,chỉ cần nối dây enable và đấu encoder vào cho biến tần là được ,còn phần điều khiển thì dùng devicenet cho tiện .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  10. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Bài viết
    97
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi cuongvcs Xem bài viết
    Vậy thì đâu cần kết nối phần cứng làm gì ,chỉ cần nối dây enable và đấu encoder vào cho biến tần là được ,còn phần điều khiển thì dùng devicenet cho tiện .
    Regards.
    quan trong là biến tần nó có hơn 1000 thông số và em đang bi loạn các thông số đó em không hiểu là em nên quan tâm đến các thông soosa nào

  11. #10
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuanphuluu Xem bài viết
    quan trong là biến tần nó có hơn 1000 thông số và em đang bi loạn các thông số đó em không hiểu là em nên quan tâm đến các thông soosa nào
    Điều khiển biến tần qua DeviceNet chắc bạn làm được rồi chứ gì ,nếu làm được thì set các thông số của biến tần nửa là OK .
    Bạn chỉ cần quan tâm các thông số sau .
    - Motor : par 40 to 46 .
    - Speed feedback : 412 và 413.
    - Speed mode & Limit : 79 to 83
    - Speed references : 90 ,91 ,92 .nếu control qua devicenet thì par này = 22
    - Process PI : 124 to 132.
    - Ram rate : 140 to 143
    - nếu dùng thắng thì set o mục Stop/brake mode .
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top