Trích dẫn Gửi bởi hongminhbv Xem bài viết
Cái này phải nối dây Encorder từ bộ driver của Servo vè chân X0 hoặc X1 của PLC
- tùy theo tốc độ bạn chạy mà dùng counter C235 hoặc C236 ( bộ đếm tốc độ cao 01 pha ) để đếm xung đã hoàn thành ( chi tiết xem trong manual nhé
đẻ hiển thị lên HMI thì dùng lệnh Dmov để coppy giá trị đếm được lên vùng nhớ D rồi viết chương trình HMI có vùng D đó là được
chúc bạn thành công
nếu em sử dụng ô nhớ D0 để lưu giá trị đếm được thì nếu muốn hiển thị lên HMI phải dùng lệnh Dmov để copy sang ô nhớ khác hả anh.? vd Dmov D0 D4 phải không anh.. e chưa được rõ lắm ạ...