    Cái này phải nối dây Encorder từ bộ driver của Servo vè chân X0 hoặc X1 của PLC
    - tùy theo tốc độ bạn chạy mà dùng counter C235 hoặc C236 ( bộ đếm tốc độ cao 01 pha ) để đếm xung đã hoàn thành ( chi tiết xem trong manual nhé
    đẻ hiển thị lên HMI thì dùng lệnh Dmov để coppy giá trị đếm được lên vùng nhớ D rồi viết chương trình HMI có vùng D đó là được
    chúc bạn thành công