Các anh ơi.. e cần sự giúp đỡ ak..
Em đã kết nối được Servo với PLC mitsubishi FX2N rồi ạ.. e cũng đã băm xung cho nó chạy rồi ạ.. bjo e cần hiển thị ra màn hình số xung quay được..( tức là đã phản hồi từ encoder về ) .. thì phải dùng lệnh gì ạ... em đọc mãi chỗ " Bộ đếm tốc độ cao HSCS " mà vẫn chưa làm được...
mong các anh giúp đỡ..
em làm đề tài " Điều khiển vị trí dùng dc Servo " em cảm ơn ạ
-
-
Cái này phải nối dây Encorder từ bộ driver của Servo vè chân X0 hoặc X1 của PLC
- tùy theo tốc độ bạn chạy mà dùng counter C235 hoặc C236 ( bộ đếm tốc độ cao 01 pha ) để đếm xung đã hoàn thành ( chi tiết xem trong manual nhé
đẻ hiển thị lên HMI thì dùng lệnh Dmov để coppy giá trị đếm được lên vùng nhớ D rồi viết chương trình HMI có vùng D đó là được
chúc bạn thành công
-
Bài viết của "hongminhbv" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 2
Gửi bởi
hongminhbv
Cái này phải nối dây Encorder từ bộ driver của Servo vè chân X0 hoặc X1 của PLC
- tùy theo tốc độ bạn chạy mà dùng counter C235 hoặc C236 ( bộ đếm tốc độ cao 01 pha ) để đếm xung đã hoàn thành ( chi tiết xem trong manual nhé
đẻ hiển thị lên HMI thì dùng lệnh Dmov để coppy giá trị đếm được lên vùng nhớ D rồi viết chương trình HMI có vùng D đó là được
chúc bạn thành công
nếu em sử dụng ô nhớ D0 để lưu giá trị đếm được thì nếu muốn hiển thị lên HMI phải dùng lệnh Dmov để copy sang ô nhớ khác hả anh.? vd Dmov D0 D4 phải không anh.. e chưa được rõ lắm ạ...
-