Đây là vấn đề thường gặp trong điều khiển,thường làm dự án có liên quan đến PID nhiệt độ cũng gặp dạng này.Có 2 cách giải quyết
Cách 1: dùng hàm scale chuyển ngược giá trị
Cách 2: dùng phần bù(lấy 32000 trừ output của PID ghi vào ngõ ra analog)
-