-
Thành viên cấp 4
Cái này nhập giá trị âm vào Gain cũng được ^_^, tài liệu siemens có nói khi giá trị hồi tiếp ngược với giá thị out ra thì nhâp gain âm là dc

Gửi bởi
kidsolo1412
Đây là vấn đề thường gặp trong điều khiển,thường làm dự án có liên quan đến PID nhiệt độ cũng gặp dạng này.Có 2 cách giải quyết
Cách 1: dùng hàm scale chuyển ngược giá trị
Cách 2: dùng phần bù(lấy 32000 trừ output của PID ghi vào ngõ ra analog)
-
Bài viết của "ncrazy" đã được cám ơn bởi các thành viên:
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:43 PM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu