Đăng Ký
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 14
  1. #1
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết

    Smile Giao tiếp PLC S7 - 12000 và Labview

    Dear all, mình được 1 người bạn share cho mình tài liệu giao tiếp PLC S7-1200 với Labview và mình thấy cũng có một số bạn thiên về hướng giao tiếp nên share lại cho mọi người thông wa bài viết dưới đây:

    Vì tài liệu là tiếng anh nên mình sẽ dịch lại theo từng phần giúp mọi người:

    1. Mục tiêu của tài liệu:
    - Người đọc có thể học được cách sử dụng OPC Server với kepware
    - Người đọc biết lập trình PLC S7-1200/300/400 với Tia Portal
    - Người đọc biết sử dụng SCADA với Labview ứng dụng trong công nghiệp.

    2. Yêu cầu phần cứng và phần mềm để thực hành.
    - Người đọc biết lập trình PLC S7-300/400/1200 với Tia Portal
    - Lập trình Labview ở mức độ intermediate
    - Máy tính cso cài đặt : LabVIEW 2010, LabVIEW DSC Module, NI OPC Servers, TIA Portal V11/V12/V13, KEPServerEX v5.7

    Nội dung sẽ được trình bày thành 4 phần:

    1. Cấu hình PC giao tiếp Ethernet.
    2. Lập trình PLC S7-1200 với TIA PORTAL V11.
    3. Cấu hình KEEPServerEx v5.7 để giao tiếp SCADA.
    4. Kiểm tra hệ SCADA với LabVIEW.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  2. The Following 5 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  3. #2
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    I. Cấu hình cho máy tính

    S7-1200 và labview.jpg

    II. Lập trình PLC S7 - 1200

    Bước 1: Khởi tạo Project mới start >> all programs >> Siemens Automation >> TIA Portal V11. với cấu hình SIMATIC S7-1200 >> CPU: CPU1212C AC / DC / Rly >> 6ES7 212-1BD30-0XB0

    labview 2.jpg

    Bước 2: Lập trình PLC theo yêu cầu (tùy theo mỗi người viết code và giám sát cái gì).

    labview3.png

    Bước 3: Download chương trình xuống PLC

    s7-1200 với labview.png

    Bước 4: Kiểm tra chương trình xem có đúng hay chưa để tiếp tục cấu hình cho Kepware.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    III. Cấu hình KEEPServerEx v5.7 để giao tiếp SCADA

    1. Khởi động phần mềm: Start >> All Programs >> Kepware KEPServerEX 5 Configuration >>

    kepware 1.jpg

    2. Tạo liên kết mới với kepware

    kepware 2.jpg

    Nếu phần mềm bắt update thì update để có (nếu có licensce ^_^)

    Bước 3: Tạo Channel mới và đặt tên

    kepware 3.jpg
    kepware 4.jpg

    Chọn Next để tiếp tục wa trình khởi tạo

    Bước 4: Chọn PLC cần giao tiếp

    kepware 5.jpg

    Chọn next và finish
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  5. #4
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    7.jpg
    8.jpg

    Bước 5: Để config device chọn theo thông tin sau:>> Edit Channels / New Devices >> Device

    kepware 10.jpg

    Đặt tên là S7-1200 và tiếp tục
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  6. #5
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    kepware 11.jpg

    Chọn dòng PLC S7-1200 để giao tiếp:

    kepware 12.jpg

    Đặt IP cho PLC là 192.168.0.1 giống như trên phần cứng PLC và chọn tiếp tục

    kepware 13.jpg
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  7. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Chọn Next và finish để hoàn thành việc cấu hình Device trên kepware

    finish config kepware.png

    Bước 6: Tạo tag giao tiếp với PLC: >> Edit Channels / Devices >> New Tag

    Tag 1.jpg
    Tag 3.jpg
    Tag 4.jpg
    Tag2.jpg

    Bước 7: tiếp tục với Tools >> Launch OPC Quick Client
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  8. #7
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Kiểm tra xem giao tiếp Tag với PLC được chưa.

    kepware 20.png
    kepware 21.png

    Và như vậy đã hoàn thành việc thiết lập OPC với PLC. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách giao tiếp giữa OPC với Labview.
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  9. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    IV.Kiểm tra hệ SCADA với LabVIEW
    Bước 1: Khởi động phần mềm labview Start >> All Programs >> National Instruments >> LabVIEW2010 >> LabVIEW
    labview11.jpg

    Chọn thuộc tính Properties cho những đối tượng được khởi tạo.
    labview12.jpg

    Bước 2: Chọn Data binding với DataSocket và kiểu dữ liệu là Read/write

    labview 13.jpg

    Browse chọn DSTP Server

    labview 14.jpg
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. #9
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Link những dữ liệu đã khởi tạo ở OPC với Labview tương ứng.

    labview 15.png

    labview 16.png

    Chạy runtime để kiểm tra kết wa

    finish.jpg

    Tài liệu được soạn bởi: Luis Garrido Vasquez

    Chúc các bạn thành công
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  11. The Following 3 Users Say Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:


  12. #10
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    cám ơn admin đã chỉa sẻ tài liệu

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E