    Trao đổi dữ liệu giữa WinCC V7 và MS Excel

    Mình mới tìm hiểu WinCC V7 được một thời gian. Bây giờ đang tìm cách xuất dữ liệu từ WinCC V7.0 SP2 sang MS Excel.
    Mình có đọc được một đoạn code trong phần . Mọi người cùng thảo luận nha.

    MS Excel
    In this example, an output value from an input field is written in an Excel table

    'VBS113
    Dim objExcelApp
    Set objExcelApp = CreateObject("Excel.Application")
    objExcelApp.Visible = True
    '
    'ExcelExample.xls is to create before executing this procedure.
    'Replace <path> with the real path of the file ExcelExample.xls.
    objExcelApp.Workbooks.Open "<path>\ExcelExample.xls"
    objExcelApp.Cells(4, 3).Value = ScreenItems("IOField1").OutputValue
    objExcelApp.ActiveWorkbook.Save
    objExcelApp.Workbooks.Close
    objExcelApp.Quit
    Set objExcelApp = Nothing


    Tài liệu tham khảo: HD kết nối WinCC 7 - MsExcel 07: http://www.mediafire.com/view/?7ct6na9tjb6o6v5
    Lần sửa cuối bởi thiquocvinh, ngày 09-26-2012 lúc 01:03 PM. Lý do: thêm link
    Vinh - 0935 501 812

  2. Bài viết của "thiquocvinh" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  3. #2
    ILOVEPLC
    Guest
    Mình củng đang nghiên cứu về phần này mà tài liệu thì ít quá, cho mình hỏi một chút. Trong wincc có phần nào cho ta hiển thị số khi mực nước dân lên xuống không.?
    VD: khi mực nước dân lên trong bồn nước thực tế là 10cm thì trong wincc củng cho ta thấy là 10cm.
    Nhờ các bạn chỉ giúp, cảm ơn.

  4. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Đang ở
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    7
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ILOVEPLC Xem bài viết
    Mình củng đang nghiên cứu về phần này mà tài liệu thì ít quá, cho mình hỏi một chút. Trong wincc có phần nào cho ta hiển thị số khi mực nước dân lên xuống không.?
    VD: khi mực nước dân lên trong bồn nước thực tế là 10cm thì trong wincc củng cho ta thấy là 10cm.
    Nhờ các bạn chỉ giúp, cảm ơn.
    Dùng I/O field đó bạn. chọn kiểu dự liệu hiển thị rồi liên kết nó với Tags báo mực nước là xong thôi (Tags này thay đổi giá trị dựa vao analog bạn đọc được từ cảm biến mực nước.)
    Mobile : 0972679131
    yahoo : danhvohoai
    SISTECH Co.,LTD
    cung cấp các thiết bị tự động hóa Siemens.

  5. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Bạn mô phỏng or là thực tế .Theo mình thì Mực nước dâng lên hay xuống thì để minh họa trên WinCC thì chắc chắn bạn sẽ phải lưu vào 1 vùng nhớ nào đó .Bạn muốn hiển thị thì chỉ việc đọc vùng nhơ đó .Còn nếu chính xác thực tế thì bạn phải quan sát nước dâng , rút thật rồi dựa vào đó tính toán thôi .Mình góp ý như vậy bạn thử xem .

  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    28
    Thanks
    1
    Thanked 2 Times in 1 Post
    Hiện tại nếu ứng dụng vào thực tế thì có các thiết bị đo mức: đo mức chất lỏng, đo mức vật liệu dạng bột,.... ( có thể sử dụng ultrasonic hoặc điện dung ...), output ra của nó là analog dạng 4-20mA hoặc FF hoặc Profibus hoặc HART, bạn có thể dùng output này để lập trình trong chương trình s7 và từ đò link qua wincc, kiến thức nông cạn, ai biết thì chỉ lại giúp mình với nhé.
    Gửi bạn con đo mức này nhé, lướt qua dữ liệu output của nó bạn nhé, sản phẩm của E-H: http://www.mediafire.com/?vbwh819qwap7c7v
    Trân trọng cảm ơn, chúc vui vẻ.

  7. #6
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Chào mọi người.
    Mình đang nghiên cứu về Wincc. Cho nình hỏi cách truyền dữ liệu từ 1 tag của wincc sang ms excel và ngược lại
    mình đã làm được với iofield nhưng với tag thi không được.
    Cám ơn trước mọi người.

  8. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Truy xuất dữ liệu từ excel lên wincc

    Chào các bác !
    Như đã đọc các bài viết trong diễn dàn vấn đề xuất dữ liệu từ wincc ra excel thì không vấn đề gì cả.
    Còn vấn đề ngược lại đọc dữ liệu từ excel về wincc thì bó tay. bác nào biết về vấn đề này thì xin chỉ giáo thêm cho mọi người cùng trao đổi.
    Cảm ơn nhiều !

  9. #8
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Chào bạn,
    Mình hưởng ứng nhiệt tình. :P
    Vậy bạn bắt đầu đi, hướng giải quyết của bạn như thế nào? Có thể nêu ý tưởng lên để mọi người tham khảo và tìm hiểu không?
    Chúc vui.
    Vinh - 0935 501 812

  10. #9
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    3
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    chào,
    wincc thì mình cũng chưa nghiên cứu nhiều cho lắm. nên vấn đề đọc dữ liệu mình cũng chưa tìm hiểu kỹ.
    Theo mình thì có thể thay lệnh xuất ra bảng exel thành lệnh đọc, vì mình cũng chưa text thử nên cũng ko biết có được ko.
    ACE nào có ý tưởng hay xin góp ý, thanks !

    chúc vui !

  11. #10
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    HoChiMinh City
    Bài viết
    488
    Thanks
    0
    83 lượt trong 49 bài viết
    Chào,
    Mình có đọc được một số thông tin, và người ta chỉ là vào phần HELP tìm hiểu. Bạn vào HELP search: Example: Accessing MS Excel with VBA