-
Thành viên cấp 4

Gửi bởi
sinhthai
Em chào các anh,các anh cho em hỏi tại sao ở PLC vẫn hiện giá trị 20.0 nhưng ở IO wincc hiện dấu *** hoặc ở Bar nó hiện là vô tận,giờ các giá trị analog của em nó như là Logic ý,vậy có phải do cái wincc của em không có bản quyền đúng không ạ
Nếu ko kết nối dc với PLC thì trên WinCC sẽ hiện dấu tam giác. Còn nếu hiện dấu *** là do format kiểu dữ liệu trên WinCC ko đúng or kiểu dữ liệu giữa PLC và winCC ko giống nhau.
vd: nếu kiểu dữ liệu của tag plc là real thì trên winCC cũng phải tạo tag kiểu real. Đồng thời chỉnh format dấu phẩy động cho IO field đúng với yêu cầu.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:37 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu