Đăng Ký
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    13
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết

    Xin hỏi về truyền nhận dữ liệu qua rs232

    Hiện em đang làm kết nối đầu đọc cân thông qua plc 1769-l32e qua caple rs232. Ace có thể chỉ em làm thế nào để lấy được dữ liệu thông qua channel 0 trên plc không ạ. em tìm hiểu nhưng vẫn không biết cài đặt trong rslogix5000 module nào để lấy đc dữ liệu.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi PhamDungspkt Xem bài viết
    Hiện em đang làm kết nối đầu đọc cân thông qua plc 1769-l32e qua caple rs232. Ace có thể chỉ em làm thế nào để lấy được dữ liệu thông qua channel 0 trên plc không ạ. em tìm hiểu nhưng vẫn không biết cài đặt trong rslogix5000 module nào để lấy đc dữ liệu.
    Bạn dùng loại cân nào có xuất tín hiệu analog không hay chỉ connect qua RS232 ?
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    13
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    chào a cuongvcs!
    đầu cân của em là có cổng rs232 nên chỉ có thể kết nối qua rs232 thôi. trên 1769-l32e có cổng rs232 channel 0 nhưng em không biết cách nào để lấy dữ liệu từ cân qua.

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi PhamDungspkt Xem bài viết
    chào a cuongvcs!
    đầu cân của em là có cổng rs232 nên chỉ có thể kết nối qua rs232 thôi. trên 1769-l32e có cổng rs232 channel 0 nhưng em không biết cách nào để lấy dữ liệu từ cân qua.
    Bạn hãy đọc qua tài liệu này nha .
    http://www.pacpro.com/upload/data/Ro...act_system.pdf
    page 35,36,37 Communicate with ASCII Devices .
    Và đọc ví dụ về ASCII trong chương trình ví dụ của phần mềm Logix5000 ,mình chưa làm cái này nên chỉ có thể giúp bạn đến đây thôi .
    Good luck
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  5. Bài viết của "cuongvcs" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  6. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    13
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    chào a!
    tài liệu này em đã đọc qua. Nếu như vậy khi giao tiếp rs232 với ASCII device thì chỉ có thể dùng module ASCII cho plc thôi. Chỉ có nó mới cho lấy dữ liệu ở channel 0. em cảm ơn!

  7. #6
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi PhamDungspkt Xem bài viết
    chào a!
    tài liệu này em đã đọc qua. Nếu như vậy khi giao tiếp rs232 với ASCII device thì chỉ có thể dùng module ASCII cho plc thôi. Chỉ có nó mới cho lấy dữ liệu ở channel 0. em cảm ơn!
    Bạn đọc kỹ chưa ,nó có thể dùng cổng chanel 0 của 1769-L32 mà .chỉ setting trong Protocol thôi và viết chương trình get data .
    Regards.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top