Bạn kiểm tra lại phần kết nối kepserver với winCC lại, kiểm tra lại taglogging coi nó có đọc dc giá trị từ plc ko? Thường lỗi 0u. này là do bên winCC có khai báo tag theo địa chỉ nào đó but trên PLC lại ko khai báo vùng địa chỉ đó.
vd: trên WinCC sử dụng địa chỉ của vùng nhớ DB100.DBW200 but trên PLC lại ko có vùng dử liệu này.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
Thành viên Mới
Mình kiểm tra lại hết rồi. trên kepserver vẫn đọc được giá trị bình thường, trên IO field của Wincc hiển thị giá trị của tag tag đó cũng vẫn hiển thị được nhưng trong tag logging thì vẫn bị như vậy bạn ah
-
-
Thành viên cấp 4
Thường lỗi 0u. này là do bên winCC có khai báo tag theo địa chỉ nào đó but trên PLC lại ko khai báo vùng địa chỉ đó.
Chỉ còn cái này thôi. Bạn chịu khó check lại dữ liệu tags của cả winCC và S7. Nếu ko khai báo vùng nhớ dưới PLC mà sử dụng trên winCC thì nó sẽ kéo theo cả nhóm tags bi lỗi 0u.
gcdpham,
Siemens Solution
PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
Control Engineer.
Email:
Hidden Content
-
-
các pro ơi, em sử dụng tag logging mà k vẽ đc đồ thị ạ, em làm hệt các bước như hướng dẫn, mà khi thay đổi giá trị trên PLC sim , với lại em đã thử tạo biến lider để trượt cũng k thấy hiển thị đồ thị ạ ! hép hép my
-