-
Thành viên cấp 9
Hỏi/đáp xử lý thời gian thực trong PLC Omron
chủ đề thời gian thực tôi thấy các anh em học plc rất quan tâm ,tôi mở chu đề này với plc omron cho mọi người cùng chia sẻ thảo luận
-
Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:
-
Thành viên cấp 9
Thời gian thực trong PLC Omron tùy vào từng Model cụ thể nữa . Thông thường là các Word A350, A351, A352, A353.
các bạn sử dụng lệnh MOVE DIGIT LÀ MOVD(083) để move DIGIT tương ứng cho giây,phút ,giờ,ngày tháng,năm
cụ thể là các bạn online vào vùng nhớ tương ứng như trên sẻ thấy được cụ thể đâu là digit giây,phút,giờ...
mình kèm theo file mẩu mong giúp ích cho các bạn
http://www.mediafire.com/?jde48aajkfmuq5f
-
-
Thành viên Mới
Gửi bởi
daocongdabl
Thời gian thực trong PLC Omron tùy vào từng Model cụ thể nữa . Thông thường là các Word A350, A351, A352, A353.
các bạn sử dụng lệnh MOVE DIGIT LÀ MOVD(083) để move DIGIT tương ứng cho giây,phút ,giờ,ngày tháng,năm
cụ thể là các bạn online vào vùng nhớ tương ứng như trên sẻ thấy được cụ thể đâu là digit giây,phút,giờ...
mình kèm theo file mẩu mong giúp ích cho các bạn
http://www.mediafire.com/?jde48aajkfmuq5f
Hic. Đời phải có nhiều người tốt như anh thì mới đẹp hơn được. Chả quen biết gì mà mấy lần anh vẫn reply mail của em và chia sẻ kiến thức rất nhiệt tình chứ ko như nhìu người em quen hỏi cũng cứ kiểu "ém hàng" ko chia sẻ. Chúc anh ngày càng thành công trong cuộc sống
-
-
Gửi bởi
beastboy_1089
Hic. Đời phải có nhiều người tốt như anh thì mới đẹp hơn được. Chả quen biết gì mà mấy lần anh vẫn reply mail của em và chia sẻ kiến thức rất nhiệt tình chứ ko như nhìu người em quen hỏi cũng cứ kiểu "ém hàng" ko chia sẻ. Chúc anh ngày càng thành công trong cuộc sống
Bạn nói rất đúng Cám ơn bác đà nhiều
Theo em nghĩ đã lên diễn đàn thì nên nhiệt tình hỗ trợ anh em như bác Đà chẳng hạn nhưng số người như bác ấy rất ít , chủ yếu là lên cho có bài thôi nếu hỗ trợ anh em thì cũng chỉ là phần mềm và tài liệu chứ chẳng mấy khi cho anh em một ví dụ gì cụ thể một chút để học hỏi cả
Có những phần mà đọc tài liệu thôi thì mất rất lâu mới làm được và khi làm được thì đã thi trượt hoặc bị cho thôi việc rồi lúc đó một ví dụ mẫu thôi giúp anh em rút ngắn thời gian nghiên cứu thì quý hơn cả vàng nữa.
Em có vài lời nếu Spam mong mọi người thông cảm
-
-
Thành viên cấp 3
Links die rồi bạn ơi, post lại giúp thanks
-
-
Thành viên cấp 3
Gửi bởi
daocongdabl
Thời gian thực trong PLC Omron tùy vào từng Model cụ thể nữa . Thông thường là các Word A350, A351, A352, A353.
các bạn sử dụng lệnh MOVE DIGIT LÀ MOVD(083) để move DIGIT tương ứng cho giây,phút ,giờ,ngày tháng,năm
cụ thể là các bạn online vào vùng nhớ tương ứng như trên sẻ thấy được cụ thể đâu là digit giây,phút,giờ...
mình kèm theo file mẩu mong giúp ích cho các bạn
http://www.mediafire.com/?jde48aajkfmuq5f
links die rồi bạn ơi, post lại giúp cám ơn
-
-
-
-
Bạn có thể cung cấp thêm một số thông tin sau được không có thế anh em mới biết mà giúp được chứ
1, PLC bạn dùng loại nào phải có mã cụ thể ( vì thời gian thực trong mỗi dòng PLC là khác nhau nhu CPM # CP1 và # CJ ...)
2, CX-One trong mỗi bản có phần mềm HMI khác nhau bản 3.0 là NS-designal lập trình cho dòng sản phầm NScuar Omron song trong bản 4.0 lại dùng phần mềm NV-designal lập trình cho dòng HMI NV
Chú ý : nếu hiển thị trên Cx-one thì chỉ mô phỏng được thôi còn muốn kết nối plc và hiển thị thời gian thực của plc thật thì bạn phải dùng Phần mềm Scada Cx-superrvisor còn CX-one chỉ dùng để lập trình cho HMI và mô phỏng thôi, bạn xem lại đi nếu khó khăn thì port lên anh em giúp cho
Chúc bạn sớm thành công
-
-
Thành viên cấp 1
dạ trường em chỉ có PLC Omron CP1E N30 ah, và em đang dùng CX-designer 3.1,,,bài tập này em chỉ làm ở mức độ mô phỏng à mấy anh ơi, vì em mới học PLC 2 tuần à nên chưa hiểu gỉ nhiều, chỉ biết mấy lệnh cơ bản à,,,mấy anh ,,,hjchjchjc,,,
-
-
Phần CX-designal thì chỉ có tài liệu tiếng anh thôi bạn download theo link này
http://support-omron.fr/pdf/V099-E1-...ser_Manual.pdf
Còn về PLC thì CP1E giống CP1L bạn đọc qua tài liệu CP1L tiếng việt và CP1E bản tiếng anh mình gửi theo là làm được thôi
http://www.mediafire.com/?xi3c8g7d087qdef
Có gì không hiểu thì port lên mọi ngwoif sẽ giúp bạn
-
Tag của Chủ đề này
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Back to Top
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:07 AM.
Phiên bản 4.2.5
Phát triển bởi thành viên PLCVietNam®.
Đánh dấu